0395
天高云淡^-^
社会主义好啊
变频之子
wsfish
bpqpj
zengmingweb
4。可以将模块取下,驱动后量电压,有条件的可以看波形。静态测试不驱动是没有的,要驱动后交流直流都有。三路电压要一致。注意,模块取下后会报警。解决办法,在没有取下模块的时候用万用表测量模块引脚有那些是通的,然后用导线短接以后,在把模块取下来驱动,这样就不会报警了。
要怎么样测量电压啊。是驱动的电压吗?
北京通宇环球--侯工
博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 天高云淡^-^ X天高云淡^_^ 积分:3657 帖子:1209注册时间:2007-1-11 11:09:00 1楼 回复时间:2008-1-16 17:04:00 1:主板故障,输出的信号就缺相,很少见。 2:驱动板故障,有一相的驱动输出有问题,较多见。 3:模块坏,有一相的逆变模块有问题,较多见。
不错,我们可以修理
denghao316
朋友们你们好:
我有一台6se7021的逆变器最早故障是模块坏,所以驱动损坏。处理到现在出现用万用表检测缺相,但是故障没有报警。我不知道为什么缺相?请求帮助谢谢!
我不是秘密