大模块和小模块的区别:
1. 大模块的AI通用模块被小模块的AI(mA)和AIt(TC)代替,AI(mA)专用测量电流和电压信号,电流范围0-20mA,电压0-5V,信号放大倍数为1倍,AI(TC)专用测量热电偶信号,输入电压范围为±100mV,信号放大倍数为100倍.
2. 大模块的AIR被小模块的AI(RTD)代替,接线方法同大模块AIR
3. 小模块AIt(TC)带断线检测功能,当外部有断线时模块上传最大值,第16路为冷端补偿,采用两线法,即31端子接热电阻PT100的一端,32端子接热电阻PT100的另外一端,不用接第三跟等位线.
4. 小模块AI(mA)当外接变送器时内部提供24V电压,与大模块不同的是不是用模块上的拨码开关实现,而是由外部接线方式实现,只要有一路是变送器输入时必须用64底座,具体接线方式见说明书.
5. 小模块ACT4当外接变送器时内部提供24V电压,与大模块不同的是不是用模块上的拨码开关实现,而是由外部接线方式实现,具体接线方式见说明书.
6. DI32,DIO,DI16,PI的开关量输入检测电压都只是48V一种,由模块内部提供,无须再外接48V检测电压