当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
我要发帖
请教:关于Honeywell的TDC300X的PM冗余问题
点击:
878
| 回复:
6
jifengdidai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2007年1月03日
发表于:2008-01-11 16:30:00
楼主
我们厂的TDC3000有2个冗余的PM(PM09和PM10).但是当把PM09的程序Idle了以后,似乎PM10没有正常工作,所有的控制点都无法显示,也不能输出信号.为什么????
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
朱朱01
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2007年7月05日
发表于:2008-01-11 16:53:00
1楼
PM09是由OK状态切换到IDLE么?说的具体点 这么说根本没法给你分析问题.
回复
引用
举报
jifengdidai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2007年1月03日
发表于:2008-01-12 16:37:00
2楼
IDLE前PM10:backup,PM09:ok...当IDLEPM09后,冗余的PM10好象没有正常工作,所有控制点出错,显示点正常.直到重新装载PM09,并把PM09设为主控卡,系统才正常了,时间持续了20多分钟
回复
引用
举报
朱朱01
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2007年7月05日
发表于:2008-01-17 11:21:00
3楼
意思是说当把主的PMM的状态切换成IDLE时,从PMM没有处理数据.你注意没有,在把主的状态切换成IDLE时,从PMM的状态是什么?即使是BACKUP是什么颜色?黄色还是蓝色?如果是黄色那就有问题,一直都未于主PMM数据进行同步.
下次在把主PMM的状态切换到其他状态时,一定先要观察从PMM的状态在进行操作.
但不管怎么说,你的从PMM有问题了,也许一直都在做从PMM时,工作正常,但他一直在降级使用,密切关注它,有必要应及时更换PMM,保证运行正常,防止停车.
回复
引用
举报
frank,wang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2008年1月20日
发表于:2008-01-20 18:17:00
4楼
IDEL命令发出后,PM10不会切换为OK状态。只有PM09为故障,PM10才切换。或发出swap Primary的指令。
回复
引用
举报
frank,wang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2008年1月20日
发表于:2008-01-21 13:08:00
5楼
你对PM09/10发出了IDEL的指令,为何还要求PM10运行呢?
回复
引用
举报
流血的狼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 329回
年度积分:0
历史总积分:405
注册:2004年4月22日
发表于:2008-02-03 15:31:00
6楼
PM切换是很危险的,因为你不知道备用的那个PM到底工作怎么样,所以Honeywell不建议在线进行切换,如果你要IDLE其中一个,最好先“swap Primary”,看备用的那个能否工作正常,然后再进行下一步的工作,我还是建议你,在正常时不要进行切换,理论上没有问题,但是这个风险是我们承担不起的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
教你使用S7-200的符号表轻松...
[7614]
ABB、新华、西门子、爱默生、横河...
[3044]
DCS、PLC、FCS三大系统比较
[29365]
SAMA图培训
[3238]
求教:DEH伺服卡有什么功能
[1766]
请教:智能仪表,PC总线,小型D...
[2220]
关于DDC, PLC,DCS控制方式有...
[3130]
DCS控制不需要编程序吗?
[9280]
2015年中国区域的DCS市场竞争...
[6168]
化工仓储监控寻求合作,厂商有...
[2094]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号