监控PLC画面刷新很慢 点击:1042 | 回复:11



工人之家

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2007-12-30 13:23:00
楼主
我用STEP7 V5.2对PLC CPU-313C进行编程,在监控PLC时,画面刷新很慢,有时在同一画面监控,画面上半部有监控数值,而下半部要等20秒才能有监控数值,请教大家这是什么原因?



千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-12-30 14:42:00
1楼
楼主应该是用MPI连接的吧.如果用以太网的话,可能效果会好点.

工人之家

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2007-12-30 19:47:00
2楼
我是用MPI连接的,CPU-313C只有一个MPI接口.用MPI连接的PLC,画面刷新就很慢吗?还是软件设置的参数不对?用STEP7 V5.2对PLC CPU-313C进行编程,如果用以太网的话需要什么硬件?

杜学强

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:880
  • 注册:2001年6月09日
发表于:2007-12-31 10:52:00
3楼
如果用以太网,需要增加以太网通讯模块。
也可以用DP网,需要增加计算机中的DP网卡。
要看系统的结构,才确定哪个最好,PLC是否需要PC人机画面。
如果不需要实时监控,计算机只进行编程监视,就没必要改了。

工人之家

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2007-12-31 21:17:00
4楼
顶一下

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2007-12-31 22:29:00
5楼
设置通讯波特率低。

工人之家

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2004年9月17日
发表于:2008-01-02 19:53:00
6楼
问 通讯波特率怎么设置?

1314520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 1181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1723
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2008-01-02 21:05:00
7楼
 顶一下

PLC_WINCC

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2008-01-02 21:20:00
8楼
mpi网里设置

PLC_WINCC

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
发表于:2008-01-05 12:57:00
10楼
在STEP7里怎么设置?

aishena

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年3月16日
发表于:2008-01-05 13:14:00
11楼
打开STEP7界面在OPTIONS中选择SET PG/PC INTERFACE选项在PC Adapter(MPI)中设置

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师