请教:高压电动机无功补偿容量怎样选择 点击:382 | 回复:1



ford974904

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2007-12-26 19:22:00
楼主
某企业的主要负荷为高压电动机,共8台,每台为10KV  320KW,1台800KW的变压器,总的高压补偿千乏数多少较合适.另总的进线柜断路器选多大?



平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-12-27 09:16:00
1楼
1)高压无功补偿可取1000-1200千乏左右..
2)进线柜容量取400A或600A