请教:高压电动机无功补偿容量怎样选择
点击:
382
| 回复:
1
ford974904
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2007年4月19日
发表于:2007-12-26 19:22:00
楼主
某企业的主要负荷为高压电动机,共8台,每台为10KV 320KW,1台800KW的变压器,总的高压补偿千乏数多少较合适.另总的进线柜断路器选多大?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2007-12-27 09:16:00
1楼
1)高压无功补偿可取1000-1200千乏左右..
2)进线柜容量取400A或600A