依旧是心跳包问题?
点击:
543
| 回复:
1
OSMAN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2007年9月05日
发表于:2007-12-18 14:12:00
楼主
我DTU全用的是固定IP Sim卡,
想请教我可不可以不用心跳包维持TCP连接,而只是在需要通信时重新建立TCP连接,再进行通信;
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
林湘建
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1012回
年度积分:0
历史总积分:1686
注册:2003年4月07日
发表于:2007-12-18 15:45:00
1楼
当然可以,让你的DTU的工作模式处于休眠模式就好了.
可以通过短信,震铃或者数据触发重新建立连接.发完数据自动下线休眠.
下面这款可以实现F2100 GPRS DTU
http://www.fourfaith.com/product_more.asp?ArticleID=256
回复
引用
举报