发表于:2007-12-17 14:11:00
楼主
大家都知道火电厂机组事件顺序记录装置(简称SOE)是集散控制系统 (简称DCS)下属的子系统.
火电厂机组事件顺序记录装置(简称SOE)信号的分辨力(其指标通常是≤1ms),对机组的故障分析来说是一个非常重要的指标。当机组发生故障或MFT时,工作人员首先根据SOE记录信号发生的先后顺序来进行设备故障的判断。但是,故障瞬间时会有大量信号接二连三的产生,当事件顺序分辨力达不到要求时,就无法向工作人员显示正确的事件顺序信号,给故障的分析判断带来困难,从而增加事故停机时间。笔者了解到的此类例子有不少,如某机组MFT时,光字牌报警“全炉膛灭火”,MFT瞬间火检每层的3/4火检无火条件成立,但SOE却未捉捕到“全炉膛灭火”信号,这是SOE信号分辨力不够的一种具体体现。一直以来但由于没有相应的测试仪器测试仪器(市场上无处采购),热工人员在进行控制系统的验收测试时,无法测试验证这一指标,合同上写多少就默认是多少(厂家通常也不提供测试数据)。直到本测试仪SX-SOE-A研制成功之前,各电厂对DCS机组SOE信号的分辨力无从了解(实际上到目前为止国内电厂情况基本相同
为此我们进行了事件顺序记录装置的信号分辨力测试仪测试仪的开发研制,于1999年投入使用,经不断试验改进,研制目前的SX-SOE-A型测试仪高精度信号发生器,达到超过预定的设计技术目标指标。它能够根据不同测试对象要求,产生输出时间间隔、幅度范围、通道顺序和通道数可任意设定的、修改的高精度开关量信号序列,并依据SOE信号分辨力测试仪发出的脉冲信号次序生成测试过程记录,通过与被测试系统的记录结果进行比较,得到SOE装置信号分辨率的准确数据。
今天在网上看见的,发给大家看看。