如何锁存故障信息? 点击:469 | 回复:4



wuluolan

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 652回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1569
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2007-12-16 10:56:00
楼主
有时候出现一些设备跳停,但查不到是什么原因,复位后又能正常开启。怀疑可能是中继的问题,现要做一下故障锁存,知道是什么信号出了问题

图一:该设备正在运行,信号正常,把驱动,备妥,应答,和故障信号相或连接到SR-FF
但出现了问题,设备运行如果出了问题,故障是锁存住了,但有不知道到底是哪个信号出了问题,C-ANNUNC作为测试进行0,1输入和复位。


改用如图二: 把单个信号与驱动相与。问题可能解决,但不如愿,一台设备可能有很多的点,如果这样可能要做上好多个


有什么方法能更好的进行故障锁存?



wuluolan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 652回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1569
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2007-12-17 16:08:00
1楼
来高手看看啊

哎~~~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2007-12-20 16:59:00
2楼
才疏学浅,请问这是哪家的控制系统?感觉很古典

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-12-20 18:56:00
3楼
上面不写着西门子吗。