工程调试中,出现siemens PLC与工控机通讯中断问题。每当旁边变频控制柜(55KW)开启后,通讯即刻中断,变频器不运行时,通讯良好。请帮助分析原因及解决方式,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-12-13 11:18:00
1楼
变频器干扰,用户抗干扰措施不到位。
回复
引用
举报
Hitin
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:53帖 | 1291回
年度积分:0
历史总积分:2115
注册:2006年12月30日
发表于:2007-12-13 11:49:00
2楼
做EMC处理,如果无效,可以将变频器移到柜外。