关于690v电机的保护问题 点击:931 | 回复:1



菜鸟914

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2007-12-11 09:20:00
楼主
各位大虾,小弟有一个问题,我现在正在做的一个项目中用到了690v的电动机,而给它选用保护器件却很让我为难,电网的电压为(0.9-1.1)*690v,现在我找不到合适的断路器,用额定电压1000v的,断路器的额定电流太大,用额定电压690v的断路器,又承受不住700多伏的电压,请有这方面选型经验的老师帮助我选一下
电机额定电压690v(断路器下使用了变频器)
额定电流7.0A
功率5.5kw
谢谢



STENVEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2004年8月22日
发表于:2007-12-26 19:21:00
1楼
额定电压为690V的断路器本身已经考虑到电网上下10%的波动,当然尽量选用进口的,如西门子的3RV系列,