发表于:2007-12-08 09:52:00
楼主
各位大虾,小弟有一变频供水问题求助,请各位帮忙,谢谢!
情况如下:
西门子MM420系列3KW变频器,上海自动化仪表四厂的远传压力表(量程10公斤),4KW水泵.
变频器己做如下设置:
变频器快速调试
P2200=1
P2240=80
P2253=2250
P2264=755
P2280=0.5
P2285=10
说明:当P2240设置为低于60的值时,变频器启动后频率自动上升到9Hz(甚至更低)然后下降到0频.当P2240设置到大于60时,变频器频率自动上升到满频,然后一直保持满频工作.
现场要求管道压力恒定为2公斤,设置最高频率后,可将压力恒定在2公斤.当管道内水压不变时(或者讲管网内没有用水时)变频器的频率一直降不下来,始终是满频工作或者是以己设置的最高频率工作.请教各位这都是怎么回事,怎么才能做到使变频器正常恒压供水?