求助:GE CPU350run灯不亮 点击:1035 | 回复:5



jia2003

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2007-12-07 10:09:00
楼主
本厂使用一套GE 的PLC控制系统,最近出现故障。故障现象为:所有输出模块均没有任何输出信号,而且电源模块(PWR321)上的指示灯PWR亮、OK亮、 RUN不亮,电池电压为2.99v,电源模块可以正常工作,没有故障CPU模块型号为350,都是GE 公司的。请教各位大侠,出现这种情况一般是那哪些原因?



海盗007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2008-01-13 16:44:00
1楼
请教:本厂使用一套GE 的PLC控制系统,最近出现故障。故障现象为:所有输出模块均没有任何输出信号,而且电源模块上的指示灯PWR亮、OK亮、 RUN不亮.跪求lm90-30指令手册         电邮:xjhuixin@126.com  谢谢

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-01-13 17:16:00
2楼
plc有致命错误发生.联线看看错误代码

追梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2008-05-18 22:05:53
3楼
更换cpu就好啦!!我这里和你情况一样,报cpu软件故障,更换修复。

追梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2008-05-18 22:08:24
4楼
电脑连线删除故障重启还能用。但是一断电就有坏了。

cl2137

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2011-07-30 19:45:16
5楼

 我这也遇到同样的问题了。。。RUN 不亮 4个辅助模块。。1 2 没输出   3 4工作正常