求助:程序(PLC控制气缸电磁阀) 点击:2781 | 回复:20



happy -

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2007年8月27日
发表于:2007-12-05 16:10:00
楼主
PLC控制气缸电磁阀不能直连,需要加一个中间继电器。可是,程序要做什么更改呢?
比如,电磁阀线圈为Y1,不加之前程序:LD X0 ;OUT Y1。加了中间继电器,程序怎样呢?
高手指点下把。



浪花朵朵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:525
  • 注册:2004年4月01日
发表于:2007-12-05 16:31:00
1楼
程序不动,只改动硬件线路.很容易.

昊雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2007-12-05 18:56:00
2楼
把Y1的输出换到中间继电器好了!

昊雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2007-12-05 18:56:00
3楼
把Y1的输出换到中间继电器好了!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-12-05 19:43:00
4楼
如果电磁阀的功率不大,使用不频繁,可以不需中间继电器,直接用PLC驱动电磁阀。

风vs云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2007年8月24日
发表于:2007-12-05 20:10:00
5楼
 把Y1接到继电器的线圈上,然后把电磁阀 接到接触器的触点上

zbysdz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2007-12-05 21:49:00
6楼
一看就不是搞电子的,老外。

继 电 器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:302
  • 注册:2007年1月04日
发表于:2007-12-05 23:06:00
7楼
电磁阀 是24V的就可以不用继电器, 要是用的话 ,软件不变化,改变硬件线路

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-12-05 23:14:00
8楼
不需要改动任何程序,只需要把原来接到电磁阀上的线接到相应电压等级的继电器线圈上,再把触点作相应连接就可以

lixiaoguo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2007-12-06 00:50:00
9楼
一般控制气缸电磁阀功率不大可以直联,液压阀功率大加中间继电器控制。

happy -

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2007年8月27日
发表于:2007-12-06 07:51:00
10楼
多谢各位了!

happy -

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2007年8月27日
发表于:2007-12-06 10:33:00
11楼
中间继电器和电磁阀之间是串还是并呢

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2007-12-06 10:35:00
12楼
中间继电器和电磁阀之间是串

谭工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2007年2月25日
发表于:2007-12-06 19:17:00
13楼
简单,用out y1接到继电线圈上,继电器触点接电磁阀.就好了.

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2007-12-06 20:13:00
14楼
PLC输出至继电器线圈,继电器触点串入电磁阀。

水.梦雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2007-12-06 20:27:00
15楼
用OUT Y1接到继电线圈上,继电器触点接气缸电磁阀。

note

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2008-03-25 06:38:00
16楼
楼主是刚入行的吧

猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2008-03-25 08:42:00
17楼
首先楼主要明确一下你所说的中间继电器是指哪方面的,是外围的还是PLC内部的,外围的话只是为了保护PLC输出端子的,可以将Y0直接控制继电器的线圈,用继电器的触点去带动电磁阀,如果是内部转换用的,就需要用其它触点替代Y触点了.

信徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2007年9月14日
发表于:2008-03-25 14:56:00
18楼
程序不动的话,改动硬件很容易

零点行动

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年8月02日
发表于:2014-08-02 09:23:14
19楼

回复内容:

对: 继 电 器 电磁阀 是24V的就可以不用继电器, 要是用的话 ,软... 内容的回复!


大哥求PLC控制电磁阀程序,小功率的3位5通电磁阀,控制一个小型气缸气缸用作一个夹具的

零点行动

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年8月02日
发表于:2014-08-02 09:24:18
20楼

回复内容:

对: yjig 如果电磁阀的功率不大,使用不频繁,可以不需中间继电器,... 内容的回复!


大哥求PLC控制电磁阀程序,小功率的3位5通电磁阀,控制一个小型气缸气缸用作一个夹具的