寄存器前缀 编号范围                数据类型         读/写属性
R           0 ~ FF(对应仪表协议)    INT/UINT     读写
例:R1(HIAL);R2(LOAL);R3(DHAL);RB(SN)。
如图:定义HIAL值.JPG,定义pv值.JPG。

V           1 ~ 4(对应仪表协议)    INT/UINT/BYTE  只读
例:V1/V2(PV/SV)[INT,UINT]; V3/V4 (MV/报警)[BYTE]。

ADDR      无                 BYTE     读写

CommErr    无                     Bit              只读

注:
1. R寄存器读/写数据表中的数据,编号使用16进制。例R1.R2.RA.RB
    V:v1,v2,v3,v4寄存器是设备返回的PV/SV/MV/报警值。
2. 定义设备时,当设置仪表地址>100,则驱动认为该仪表是虚拟仪表并使用ADDR寄存器里的值作为设备地址,ADDR寄存器值可实时更改,既可实现读写不同设备的I/O值。
3. 通讯参数与设备一致。
如:RS232,波特率9600,8个数据位,无校验,1个停止位/2个停止位。
4. 仪表的原始I/O值与显示值的转换可用“定义变量”窗口中部的输入框进行转换。
5. CommErr可用开关量离散报警;PV值用数值上下限报警。