怎么样将ET-200模拟量输入模块由4线制电流输入修改为2线制电流输入
点击:
1123
| 回复:
2
ouyang1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:72帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2002年3月09日
发表于:2007-12-03 11:50:00
楼主
S7-300/400 PLC, ET-200 AI模拟量输入模块(8通道).
现在想将其中一组(2个通道)从原来的4线制电流输入修改为2线制电流输入,在STEP 7中修改HARDWARE组态, 将对应通道组的参数由4DMU改为2DMU, 然后下载到PLC.
但是, 用万用表量测通道的电压, 发现仍然没有24VDC电压输出.
请高手指点.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zjf2222
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2002年7月23日
发表于:2008-01-13 16:41:00
1楼
量程卡
回复
引用
举报
独角怪兽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:310
注册:2006年3月05日
发表于:2008-01-13 17:20:00
2楼
两线制得外供24vdc电,用万用表量通道的电压, 电压输出应该是1-5v而不是24v