怎么样将ET-200模拟量输入模块由4线制电流输入修改为2线制电流输入 点击:1123 | 回复:2



ouyang1

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-12-03 11:50:00
楼主
S7-300/400 PLC, ET-200 AI模拟量输入模块(8通道).
现在想将其中一组(2个通道)从原来的4线制电流输入修改为2线制电流输入,在STEP 7中修改HARDWARE组态, 将对应通道组的参数由4DMU改为2DMU, 然后下载到PLC.
但是, 用万用表量测通道的电压, 发现仍然没有24VDC电压输出.
请高手指点.



zjf2222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2002年7月23日
发表于:2008-01-13 16:41:00
1楼
量程卡

独角怪兽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年3月05日
发表于:2008-01-13 17:20:00
2楼
两线制得外供24vdc电,用万用表量通道的电压, 电压输出应该是1-5v而不是24v