李老师,向您请教三菱FR-E540直流24V电源短路怎么解决啊?望不吝赐教!谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2007-11-16 16:34:00
1楼
短路处查不出吗?
回复
引用
举报
himoon _95
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2007年11月08日
发表于:2007-11-16 17:00:00
2楼
刚开始上电测得是24伏,正常状态就只有4点几伏了,报EP24故障,不知道怎么是哪出了问题,您给我说说可以吗?
回复
引用
举报
徐徐 _33
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2005年7月08日
发表于:2007-11-24 14:23:00
3楼
不一定是24伏短路,看看开关电源别的几路输出是否正常,