我做的项目,用的是INTOUCH做上位机组态,通过DEE协议访问RSLINX,
下位机用的是AB的MICROLOGIX和FLEX,共30多个。下位机通过以太网与上位机连接,组了
4个环。最近发现个问题,一旦下面的以太网断掉了一部分(大约10几个PLC),我的INTOUCH程序就
变得很慢,如果频繁的操作,还会发生死机的问题。过了半个小时,也就不怎么慢了。
网络恢复后,也就正常了。我正在查找原因,不知哪位高手有过这方面的经验,指点一下。
我怀疑是WINDOWVIEWER的设置,RSLINX的DDE TOPIC CONFIGURATION的DATE COLLETION的
设置,它们可能不大匹配。AB的东西我原来没接触过,请高手指点。



bfwhl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2007-11-28 14:35:00
1楼
用OPC连接试试看

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-11-28 19:12:00
2楼
用OPC,每个控制器建一个主题,实验一下.

prochi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-11-30 11:04:00
3楼
我也曾经遇到过类似问题,将rslink上的DDE TOPIC CONFIGURATION配置 上topic list中所有断掉的PLC给disable了,intouch程序就快了,
我当时遇到的是通讯中断,上位机是review32,网络上有pLc断开了,然后上位机有部分PLC数据通讯不正常后来查看rslinx上设置 将断开的PLC在配置上disable后,系统恢复正常.

bfwhl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2007-11-30 15:49:00
4楼
多谢指点,我试试看。到时候跟大家交流一下。

莉莉贝贝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-12-03 16:47:00
5楼
受教