求助:相对湿度的控制 点击:896 | 回复:9



洪雪浪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2007-11-26 13:53:00
楼主
现在头头让我对一烘箱进行相对湿度的控制,加湿器是外接的,湿气由管道接入烘箱,比如要求温度50度时,相对湿度要70度,请问各位如何控制?有温湿度控制表吗?是否有既能测温度又能测湿度的传感器?谢谢



洪雪浪

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2007-11-29 10:48:00
1楼
没人知道吗?

亮光光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 456回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-11-29 12:46:00
2楼
相对湿度用度的?露点吧。

亮光光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 456回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-11-29 12:47:00
3楼
只有标定用的湿度控制箱,没法达到你的要求。GE Pana的Humilab可以标定湿度探头,但是没法做到你的要求。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-11-29 15:33:00
4楼
去我博客看资料。

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-30 11:23:00
5楼
建议采用干湿球温湿度显示报警仪位式控制来应用。说明如下: 特殊功能仪表应用 2007.4.28 智能化完美结合的新型仪表,集多种功能为一体。 AI-702M/704M/706M型多路巡检显示仪 (V7.61版) 配合各种输入模块:能测量1—6路热电偶 热电阻 电压等多种信号; 配合报警输出模块:可实现位式控制; 配合开关量输入模块:可实现在计算机上显示设备运行状态; 设置不同的参数可实现以下功能: 1. 干湿球法温湿度测量仪表 2. 加法器 3. 乘法器 4. 开方器 5. 阻尼器 6. 2路独立或6路轮流测量值变送输出 7. 配合计算机使用可实现7路开关量输入输出,控制电机启停 为计算机提供廉价 适应性强 可靠的模拟量 开关量采集模块 参数设置: 1.作为乘法器用时Sn3=40时,则通道3测量值为通道1乘以通道2。2、作为加法器用时Sn3~5=41时,通道3~5分别为前各通道测量值相加,例如Sn5=41,则通道5为通道1~4相加。 3、干湿球法测量湿度时Sn1设置为22,Sn2设置为42时使用。 相对湿度测量仪表 干湿球温湿度数字仪表应用介绍 宇电:干湿 球温湿度数字显示控制报警通讯仪表(专用于高湿环境) 第一路温度;第二路湿度; 型号:AI-702MAJ0J0L5L5S(二支PT100输入、四路报警输出、有通讯功能。适用于环境试验室。) AI-702MAJ0J0L5I5I5S(二支PT100输入、二路报警输出、四路开关量输入(显示动画状态)、有通讯功能。适用于塑料大棚蘑菇房。)
一、干湿球湿度计的特点: 该系列产品温、湿度测量精度高,具有双通道控制功能,控制效果好。 2、使用Pt100传感器作为温湿度测量探头使用寿命较长,能够适应恶劣环境中的温湿度测量;仪表的长期测量精度比使用一般湿敏元件的仪表更加稳定。 3、该系列仪表专用于高温高湿环境中的温湿度测量和控制。 二、应用场合: 1、大自然环境试验室:由于环境试验室长年累月模拟自然界情况日晒雨淋在高湿情况中能正常运行,显示温湿度,具有温度上下限报警,湿度上下限报警,4组独立报警输出,具有稳定的通讯功能,用计算机软件记录温湿度曲线,观察大自然环境试验室环境变化,观察农作物的生长情况,配合其他风速传感器、气压传感器,所有信号多能有计算机保存。 2、塑料大棚蘑菇房:由于蘑菇房的特点湿度接近接露状态【敏感元件不能正常显示,接露就没有湿度显示】,应用干湿球温湿度仪表能正常显示温湿度,实现温湿度仪表自动控制输出开关量控制加湿,通风,同时风机运行状态开关量信号有温湿度仪表采集传输到计算机记录温湿度曲线,风机开停状态。 三、使用方法: 利用2路三线制Pt100热电阻输入,用干湿球法可同时测量环境温度(干球)及湿度,在风速和大气压力稳定条件下,经校准后湿度测量精度优于1%RH,该方法可适应温度0~100度及湿度0~100%RH的测量范围,解决了一般陶瓷湿度传感器在高温高湿下无法长期工作问题。M1、M2分别装两个J0模块,2路三线制热电阻输入,Sn1设置为22,Sn2设置为42,大气压力和风速由Po及SPEd两个参数定义。由于两只Pt100及测量通道的微小误差都会对湿度测量带来较大的误差,因此测量湿度前建议先校准湿度,校准可将干球Pt100也缠上纱布,与湿球同等条件,稳定后调整Sc2参数,使湿度显示值为100%,再将干球纱布去除即可。温度测量分辨率为0.01度,湿度测量分辨率为0.1%RH,但末位数较不稳定,建议设置dIP1=1,dIP2=0,使显示分辨率分别位0.1℃及1%RH。 四、维护介绍: 根据《国际标准干湿球计算表》干湿球法测量湿度计算公式,计算空气的相对湿度,采用间接测量方法用五个参数;湿球四周风速(又叫流过湿球表面的空气速度)、干球温度、湿球温度、大气压力、饱和水蒸气压力来设计的。 干湿球测湿法的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器相比,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境下测湿不会对传感器造成损坏。 早在18世纪人类就发明了干湿球湿度计,历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:干湿球湿度计的准确度还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。 我的言论:邵同志 13063058280 厦门宇电自动化科技有限公司 免费技术热线800 858 0995 http://www.yudian.com/

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-11-30 15:49:00
6楼
挺好!

洪雪浪

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2007-12-01 16:59:00
7楼
我用的就是宇电表,但分为两个部分,一路控温,一路控制加湿器,是两个518表,后来用702表双PT100做检测的,请问702表如何既控温又控制加湿呢?

logitech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:967
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2007-12-03 08:55:00
8楼
如果要双路PID调节就要用两块AI-518表控制。用两支PT100加AI-702M表是位式控制。方法上面的贴有介绍

洪雪浪

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2007-12-03 10:49:00
9楼
702表的缺陷是不能做控制,只能做巡检!!!!!