求救!67160RIO问题 点击:803 | 回复:4



flyingroc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2007-11-22 09:54:00
楼主
现有一套系统,采用QUANTUM 67160高端CPU,双机热备,软件为UNITY2.2。
RIO分站共有6个,地址开关从2到7。
上电传完程序,第7个站(指地址开关,下同)通讯不上,将第6个站断开,第7个站通讯正常。
反复试验,发现6、7两个站总是不能同时通讯上(注:曾偶尔通讯上过,但没几天就自己断掉了。硬件都更换过)
问题棘手,请教各位高手,分析分析,小弟谢过了!



伟业天成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2002年7月20日
发表于:2007-12-17 22:50:00
1楼
这个我想可能是电缆的问题,有机会你把电缆解下来用万用表量一下每条电缆的阻值。应该都不会超过1欧。如果阻值大的话,衰减会增大。可能会出现这样的问题。

rh9527

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年5月17日
发表于:2007-12-26 17:08:00
2楼
你的衰减算了?

xuerbing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2008-01-04 11:57:00
3楼
看看主站上的CRP的指示灯有什么问题?comAct、errorA、errorB怎么闪烁?通讯不上的站的CRA指示灯怎么闪?

andyxiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2006年3月17日
发表于:2008-01-07 11:47:00
4楼
看看衰减.总的不能高于35DB.分站电缆不能超过50M.混合(干缆和分站电缆)不能超过2.65KM.电缆用的自选还是买的?最后看看通讯不上的CRA指示灯如何闪烁的.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师