正确使用热电偶不但可以准确得到温度的数值,保证产品合格,而且还可节省热电偶的材料消耗,既节省资金又能保证产品质量。安装不正确,热导率和时间滞后等误差,它们是热电偶在使用中的主要误差。



1、安装不当引入的误差



如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。



2、绝缘变差而引入的误差



如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。



3、热惰性引入的误差



由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。



4、热阻误差



高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。



guan721

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2008-01-04 11:20:00
21楼
不错,讲的蛮全面的,学到知识了.谢谢

ted.wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2005年2月20日
发表于:2008-01-04 14:21:00
22楼
不懂

tian2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 111回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:230
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2008-01-05 10:36:00
23楼
学到知识了

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-01-05 11:07:00
24楼
专业啊,不错

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-01-05 13:53:00
25楼
下面引用由风清扬西在 2007-11-19 11:26:00 发表的内容:
  讨论热电偶的帖子太多啦,干脆开一个热工仪表论坛好啦
--------------------------------------------------------------------------------------------
顶我支持,我本人就是干热工仪表的,如果真办了,咱一定捧场.

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-01-05 13:59:00
26楼
现在我在补充两句,除了有误差,还有故障,比如测量结果比实际值大,很可能热电偶开路或钢玉瓷管碎裂.测量结果比实际值小可能是热电偶短路(一般是常温)或是补偿短路.产生水汽凝结也会产生错误.

林哪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年1月23日
发表于:2008-01-23 11:15:00
27楼
开一个热工仪表论坛好

鸿浩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-04-07 14:09:47
28楼
很好 多发帖 

鸿浩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-04-07 14:09:49
29楼
很好 多发帖    

鸿浩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-04-07 14:09:49
30楼
很好 多发帖  

鸿浩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-04-07 14:09:50
31楼
很好 多发帖        

鸿浩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-04-07 14:09:50
32楼
很好 多发帖   

鸿浩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-04-07 14:10:50
33楼
感觉不错,值得学习!!!!!!!!!

yuanhb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年9月24日
发表于:2008-04-12 11:08:32
34楼
补偿导线的应用及干扰源的处理呢?

lzj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:643
  • 注册:2001年12月17日
发表于:2008-04-12 11:29:25
35楼
好贴~~ 实用性不错

xiaoxiaode

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2008年3月27日
发表于:2008-04-14 14:34:34
36楼
     支持

渔头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年5月20日
发表于:2008-05-29 16:19:59
37楼
支持感觉不错,值得学习!!!!!!!!!

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2008-05-29 16:35:39
38楼
学习                                                        

zengrenpei

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 703回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1542
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2008-05-29 16:36:19
39楼
好!学习了!

iwanttofly014

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2004年12月25日
发表于:2008-06-28 14:27:07
40楼

强,找了好久终于找到,谢谢楼主!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师