购买了某品牌电机节电器,110kW的,电机功率也是110kW。可是运行没几天可控硅就烧掉了,拆开发现可控硅配的功率是300A的,后来换了500A的工作就没再烧了。我找了很久也没找到可控硅在电机节电器(或软起动器)上应用的选型标准。哪位大侠可以提供?谢谢了!