FX2N和590P通信例程请教 点击:548 | 回复:2



漫天枫雪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2007年11月03日
发表于:2007-11-08 18:02:00
楼主
       最近在做一个FX2N和590P通信的项目,做的过程中使用无法按照590P所说的EASCII方式通信,我采用的FX2N+485BD+590P+485通信模块,做了个测试程序如下:
LD M8000
OUT M8161
LD M8002
ZRST D500 D515
ZRST D200 D215
MOV HC86 D8120
MOV K16 D1
MOV K1 D8129
LD X10
PLS M21
LD M21
RS D200 D1 D500 D1
LDP M21
MOV H4 D200
MOV H30 D201
MOV H30 D202
MOV H31 D203
MOV H31 D204
MOV H49 D205
MOV H49 D206
MOV H5 D207
SET M8122
END
590P的参数设置:
TYPE:RS485
PROTOCOL:EI ASCII
BAND RATE:9600
GROUP ID:0
UNIT ID:1
    485BD和485模块采用4线制的方式连接。
    通电后590P的485模块,MODLE灯常亮,NET灯短闪烁,FX2N接通X10后,485BD传送灯亮一下,590PNET灯亮大概1秒后恢复短闪烁状态。485BD端接受灯一直没有亮过。报警报告ERROR CODE:始终为00C0。
    曾用590P的TYPE:TEST来测试590P的发送,这个时候如果用FX2N的RS是可以接受到数据的。
    请各位大侠指教一下。在此先谢过。



漫天枫雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2007年11月03日
发表于:2007-11-08 22:09:00
1楼
自己顶一下!

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-12-07 16:02:00
2楼
MOV H4 D200
MOV H30 D201
MOV H30 D202
MOV H31 D203
MOV H31 D204
MOV H49 D205
MOV H49 D206
MOV H5 D207
分别指的是哪些参数阿?请教一下