S7STEP5.3里要查询一个简单的输入点I0.0
点击:
656
| 回复:
7
缪帅风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2005年12月08日
发表于:2007-11-06 18:36:00
楼主
如果在S7STEP5.3里要查询一个简单的输入点I0.0,我打开OB1用ctrl+f但是找不到,原来在S5里只要用cross -reference它能贯穿所有的块,但s7里好像只有在这块中找,请问有没有跟s5相同的功能在s7里呢?如果是的话我觉的对不熟程序,但想通过软件查故障的话太不方便了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-11-06 22:13:00
1楼
s7支持交叉索引功能
回复
引用
举报
lidsh2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2005年6月07日
发表于:2007-11-06 22:38:00
2楼
在Step7中点击Options--Reference Data--Display.....OK 即可以看到I0.0在所有的块中的应用。
回复
引用
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-11-07 03:01:00
3楼
可以试试 go to location 命令,选中一个点后,右键菜单里有.
回复
引用
举报
东北风
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:95帖 | 520回
年度积分:0
历史总积分:1407
注册:2006年8月07日
发表于:2007-11-07 09:41:00
4楼
go to location
回复
引用
举报
工控啊!
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 545回
年度积分:6
历史总积分:13978
注册:2001年11月04日
发表于:2007-11-07 10:36:00
5楼
点中I0.0点击右键,go to Location,就行了!!
回复
引用
举报
缪帅风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2005年12月08日
发表于:2007-11-07 20:34:00
6楼
谢了
回复
引用
举报
茗风
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:77帖 | 1272回
年度积分:0
历史总积分:5069
注册:2006年11月16日
发表于:2007-11-08 09:26:00
7楼
在Edit/Find/replce中就可以直接找到并能全部替换.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
profibus 和MPI 总线有何区别...
[7448]
西门子S200PLC编程实例精解(...
[15163]
中国最牛逼的PLC工程师是谁?...
[10059]
什么是Anybus?
[11369]
PLC的输入输出点坏了,怎么办...
[7391]
求助:plc控制电梯
[8418]
EPEC
[7589]
高手们可否遇到同样的问题,伺...
[16096]
PLC的2005发展趋势回顾
[7165]
MCGS嵌入版,没有触摸屏怎么样...
[17767]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号