S7-200的 cup面板上有两个电位器,分别是用来调什么呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
newchp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:113帖 | 3966回
年度积分:0
历史总积分:9364
注册:2006年7月15日
发表于:2007-11-06 18:50:00
1楼
一般PLC面板上的电位器是用来调整时间用的。在PLC内部有二个寄存器分别对应该是位器。
回复
引用
举报
netwell
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:241帖 | 589回
年度积分:0
历史总积分:2921
注册:2003年3月17日
发表于:2007-11-06 19:26:00
2楼
调整什么时间呢?I/O响应时间?
回复
引用
举报
独角怪兽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:310
注册:2006年3月05日
发表于:2007-11-06 20:55:00
3楼
SM28和SM29包含与模拟调整0和1轴角位置对应的数字值。模拟调整电位器位于CPU前方存取门后方。用一把小螺丝刀调整电位器(沿顺时钟方向增加,或沿逆时钟方向减少)。此类只读数值可被程序用于各种不同的功能,例如,为计时器或计数器更新当前值,输入或改动预设值或设置限制。模拟调整有一个0至255的额定范围。