331-7KF02-0AB0模板的端子10(comp+)和端子11(Mana)短接,然后再和端子20(M)连接起来。这样连接起什么作用?
点击:
3500
| 回复:
3
urgent
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2004年10月29日
发表于:2007-10-30 00:03:00
楼主
331-7KF02-0AB0模板的端子10(comp+)和端子11(Mana)短接,然后再和端子20(M)连接起来。这样连接起什么作用?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2007-10-30 14:52:00
1楼
好像起不了什么作用,但是硬件组态为4线制4-20MA,外部输入信号有共模电压干扰时,把11(Mana)接到电流信号的负,可以排除干扰。
回复
引用
举报
bcwang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2008年10月18日
发表于:2009-03-18 20:54:23
2楼
首先测量一下11端子和M之间是否有电位差,如果大于3V则需要短接
回复
引用
举报
nan2009
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2010年12月27日
发表于:2011-06-23 14:12:05
3楼
必须在 Comp+ 和 MANA 间进行桥接