求助:工艺现场选用椭圆齿轮,涡街等流量计输入波动很大 点击:485 | 回复:1



AlanTiC

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年10月27日
发表于:2007-10-27 05:12:00
楼主
本人在化工企业工作,使用的是GE FANUC的PPS控制系统,新建工程试运行时,装置区现场的椭圆齿轮流量计和涡街流量计输入信号在上位机上显示波动很大,少数K型热电偶温度也偏高十来度.请前辈们告诉下为什么会出现强烈的扰动和如何消除外部干扰 注:公司控制室离配电房很近,配电房里有7台变频器,



通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-10-27 06:28:00
1楼
监视一下传感器电流,看看电流是否一样波动,如果波动,看看流量是否波动,如果流量不波动,而电流波动,做一下屏蔽,如果确实传感器灵敏,做一下滤波,平滑。