首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

电流显示与就地不符怎么办? 点击:4690 | 回复:72



龙城蝈蝈

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2007年6月13日
发表于:2007-10-24 13:10:00
楼主
凝结泵电流,实际就地应为20A左右,可是画面显示只有3A多.凝结泵的额定电流为30A,DCS量程设置为0-40,WG默认为4.
我把量程由40改为240后,显示接近正确.但这是由显示往实际靠拢,肯定是不行的.
热电偶和风量的显示也存在类似问题.



tommy6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2007-10-24 13:55:00
1楼
系统问题

不怕下雨的风

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:936
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2007-10-24 14:34:00
2楼
你是用什么测的电流,是电流变送器吗

龙城蝈蝈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2007年6月13日
发表于:2007-10-24 22:00:00
3楼
是电流变送器

覃剑波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2007-10-24 22:09:00
4楼
我觉得是信号线两头都接地的原因,我们安装时一般都采用一头接地方式进行.

覃剑波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2007-10-24 22:13:00
6楼
我觉得是信号线两头都接地的原因,我们安装时一般都采用一头接地方式进行.

流血的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 329回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年4月22日
发表于:2007-10-27 23:47:00
7楼
这个与接地关系不大,我曾经做过试验,所谓接地指电缆的屏蔽层单端接地,一般在控制室接工作地,主要目的是提高抗干扰能力,这是设计和安装规范规定的,如果不接还不至于所有信号都有问题。
就你说的问题,抱歉,我真的没有看懂题目?

总之你要保证现场仪表或变送器的量程范围要和DCS的量程一致。

suibianshuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年4月15日
发表于:2007-11-13 23:04:00
8楼
我们也出现这种问题,一般在输入点前加一个隔离模块就好了,我们加的市m5vs

QQ_QQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年12月25日
发表于:2007-12-25 15:37:00
9楼
量一下实际到模块的毫安信号是多大先

sandyqin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2007年12月29日
发表于:2007-12-29 10:51:00
10楼
你的电流互感器的变比是多少?你的程序中的电流的量程应该和电流互感器的变比相同

Hn_xiaowt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-01-23 15:09:00
11楼
加一个隔离器就可以

快乐天天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年9月26日
发表于:2008-01-23 16:46:00
12楼

快乐天天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年9月26日
发表于:2008-01-23 16:48:00
13楼
是什么品牌的DCS啊,问题出在干扰上,在还有变比的问题

lxbgh78

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2003年2月13日
发表于:2008-01-24 13:53:00
14楼
要看你的变送器量程和你显示量程要一致呀。

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-01-24 14:11:00
15楼
看一下电流变送器是不是有问题啊,还有DCS上量程设的对不对

wei5186

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-01-24 16:37:00
16楼
变送器.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2007年12月22日
发表于:2008-01-25 05:32:00
17楼
电流传感器是不是有问题啊,可以校一下 

QIZHANGJING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2008-01-25 14:29:00
18楼
1、量程设定问题.
2、两线或四线制接线问题。

新华DCS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2003年8月11日
发表于:2008-01-25 15:45:00
19楼
本质上来讲,影响这个问题的主要在AD转换和量程上

请走人行道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:53
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2008-02-12 11:23:00
20楼
我估计你用了一个50/1的电流互感器接一个0-5A的电流变送器,DCS量程又设为0-40A,由此可以计算,电流互感器输出电流:20A工作电流/50=0.4A电流,电流变送器输出:0.4A/5A=8%,DCS显示:40A*8%=3.2A,以上仅为推算,照此推算你在DCS上应该将量程改为0-250A显示就正确而不是接近正确,(所有转换器件都成线性关系)关键是互感器变比、电流变送器量程、DCS量程要对应,你自己核对一下。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页