西门子440报F003故障 点击:4108 | 回复:15



芯片级维修

    
  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2007-10-23 20:54:00
楼主
西门子440报F003故障,观察继电器未吸合,不知何故,请大侠帮忙。



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-10-23 22:32:00
1楼
mm440少用为妙,出了问题也不知是出在那里

天高云淡^-^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2007-10-24 09:10:00
2楼
1.为供电电源故障。2.为冲击负载超过了规定值。

黄平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2007-10-24 09:57:00
3楼
440小功率的质量不行 15kw以上用用还行,45kw以上的还不错的
132kw以上质量还是挺好的
功能是强大的,结构和材料决定了它的质量
f0003是什么情况下报警?
上电报,还是启动空载就报?
继电器好坏确定没有?

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2007-10-24 12:27:00
4楼
是小功率2.2KW的,带负载的时候启动报F003,不带负载启动不报。主继电器明显没有吸合,拆下检查继电器是好的,驱动是靠一光耦的信号过来,光耦也是好的。不知是不是什么条件没有满足才这样?有哪位碰到这样的故障?

黄平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2007-10-24 15:11:00
5楼
主继电器有没有吸合 可以听出来的,上电响2下就是吸合了,
一下就可能没有吸合,主继电器没有吸合,可能主板有问题,也可能主板过来的信号线等中间回路问题。电压检测也需要仔细看看。
如果继电器吸合了,就很有可能电解电容问题了。

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2007-10-26 00:06:00
6楼
机器如果上电不报F003,不带负载启动不报,而是带载后运行后才报,可以肯定是继电器驱动电路没有动作,MM440继电器吸合的先决条件有几个,1.电压检测正常,如不正常要报F003,F002,A0503,2.IGBT功率组件正常,3.其他检测,如I/O,CPU等等

检查继电器驱动电路,同意黄平的意见,技术交流13056660695

sun行者

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:991
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2007-11-22 13:42:00
7楼
大家好,我这有一台MM440,30KW的变频器上电报A0503,空载启动报FOO3,启动瞬间听见继电器响了一下,就不动了。而且上电后风扇一直没转,急啊!
欢迎交流
13295415863孙

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-12-14 12:53:00
8楼
   西门子MM440  75KW  上电显示----是什么原因,继电器也不吸合。

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2007-12-14 13:35:00
9楼
基本上是主板坏掉了...如果真是主板坏修不好的!主板我有大量 要 可以联系13736493966 

zhuhong163

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-05-21 13:19:41
10楼
基本上是主板坏掉了...如果真是主板坏修不好的!主板我有大量 要 可以联系13736493966      这是屁话

zengmingweb

  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年12月14日
发表于:2009-05-21 15:43:19
11楼
440的报低电压故障,主板坏的几率不是很大,一般是检测电路问题。着重检测358以及外围元件。有问题可以和我交流:13558705814

mingtong111

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2009-09-22 10:09:43
12楼
请问一上电报 F0003 和 A0503是什么故障
我是 用220/380接进去就没有关系 可直接接 3相380 就报 F0003 和 A0503
查看R26当 220/380接进去 是500V ,当接 3相380 是只有150V左右

q573120659

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2009年9月19日
发表于:2010-06-25 19:01:05
13楼
r 4etf4rt 3w tt 4

白白菜

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2010-06-25 23:38:04
14楼
欠压                    

yyycj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年7月14日
发表于:2010-12-08 10:21:26
15楼
回复内容:
对:sun行者 关于大家好,我这有一台MM440,30KW的变频器上电报A0503,空载启动报FOO3,启动瞬间听见继电器响了一下,就不动了。而且上电后风扇一直没转,急啊!
欢迎交流
13295415863孙
内容的回复:

请教:是哪的毛病啊?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师