S7-2xx使用USS协议通讯不正常的一个重要原因 点击:323 | 回复:1



不怕下雨的风

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:936
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2007-10-22 18:50:00
楼主
485的通讯,本质上是+/-电压信号,要想正常通讯控制变频器,实际上必须定义0电位!也就是说:尽管485是两根线通讯,如果没有定义0电位,根本不可能正常通讯!(之所以有些人说 被S7-200的USS通讯搞死,实际上就是没搞清楚这一点地的问题)。怎样定义0电位呢?就是要把S7-200的M点接地,(我指的是那个给传感器用的24V的0V点M,它实际上是+/-电压的0V)这里的地,是指整个通讯系统定义的地,也可以把它最终定义(连接到PE),否则永远甭想把USS通讯搞定。看似干扰,实则不是!是整个485通讯没有0V电位。注意:S7-200的PE点只是连接插头的外壳。

在使用DC/DC/DC的时候往往还好一些,因为24V的M点是连通的,经常会已经接了地。但是使用AC/DC/RL的就要特别注意,尽管你可能不使用传感器,但如果要使用USS通讯,一定要将传感器电源的M端接到通讯系统的地。



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-10-22 18:56:00
1楼
好像在哪个帖子看到过。