590技术讨论及资料共享 点击:37000 | 回复:666



zhougui

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2007-10-22 14:29:00
楼主

590C直流调速器参数快速设置说明
开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键头找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键头找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出.
参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键头找到PARAMETER SAVE ,按M进入,然后按向上键头,参数自动保存。按E键一直退到底。
*自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁(如果是内部励磁,则不用去掉励磁线,调速器会自动禁止磁场),为电机做一次自动调节,为了防止电机有剩磁,请夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ARMATURE,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给调速器停止信号。完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。
调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速过程中注意观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。
590C面板电枢电流,励磁电流,电枢电压设定
在面板上有六个小电位器,从左到右依次为:第一个为电枢电流百位;第二个为电枢电流十位;第三位为电枢电流个位。第四个为励磁电流十位,第五个为励磁电流个位,第六个为励磁电流小数点位。
电枢电压设定表


测速返馈板的设定方式:在测速板在下方有一个AC/DC的选择开关,直流测速发电机,请将电压选择开关打到DC模式。
实例设定:
1、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为1500RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到1500转时需要的反馈电压:1500*110/2000=82.5V,那么在测速板上第一排电阻开关打到2或3,第二排电阻开关打到8,右下角0-100电阻切换开关打到0位,现在测速板的设定电压为82或83伏。
2、 测速电机的参数为110V/ 2000RPM,主电机的额定转速为2000RPM,那么测速反馈板设置如下:首先算电机达到2000转时需要的反馈电压:2000*110/2000=110V,那么在测速板上第一排电阻开关打到1,第二排电阻开关打到1,右下角0-100电阻切换开关打到100位置,现在测速板的设定电压为110伏。即两排的电阻位为100+1*10+1*0=110V.即当100开关处于ON状态时,将第一排电阻值乘以1,将第二排电阻值乘以10,然后再跟100相加,得出100开关处于ON状态的反馈值.

最近有很多朋友需要590直流调速器的资料,包括6RA70的直流资料,英国CT中文说明书,我在这里可以为大家提供。以前有好多人也是这样说的,但我不知道大家最后有没有收到,在这里我留下我的邮箱,大家有需要请发邮件来索取,请收到的朋友留言,只要我有的,一定会尽力帮助大家。同时,在这里还欢迎朋友们留下你们的问题,我们大家一起讨论,共同进步。





胡 明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2008-04-23 20:58:30
121楼
周工,C 端口是高电平,是指C6,C7 在升降速时是处于高电平啊.是多少伏?怎样实现啊.

理论不中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年12月25日
发表于:2008-04-24 13:04:58
122楼

胡工你好,C口处于高电平,就是有dc24v,590装置C9是24v电源,所以就是C6,C7在相应控制动作时和C9连接就可以了

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2008-04-25 16:13:29
123楼
上面的朋友讲得完全正确

胡 明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2008-04-25 22:29:10
124楼

多谢各位解答:小弟先谢了。还有些别的问题希望解答。

一,我所在的工厂使用的欧陆590+是用的通信模块,omron PLC和威纶触摸屏控制启停,加减速的。现在有个故障是,我们的转速和电流在触摸屏上没有变化

停留在某一个值,(时间里)。在这个时候通信模块上面左边的一个指示灯一直闪烁(正常时是没有的)。

 

 

forever8012

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2008-04-28 12:55:41
125楼

你用的是什么能讯?485还是PROFIBUS?以前正常吗?

胡一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2008-04-28 14:01:09
126楼
我们的设备是厂家成套做好的,用的是RS232。后用的设备有用到RS485。以前正常,现在出现故障后断电启动一次就又恢复正常了。用着就又不动了。机器仍然可以运转。

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2008-04-29 14:08:41
127楼
你的通讯估计只是监控实时的电流电压及转速,可能是通讯上面的时间有点冲突吧,也有可能是和PLC的扫描周期冲突,进入程序看一下,读写的时间周期是多少。

胡 明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2008-04-29 22:53:56
128楼

谢谢,我们现在新换了通讯模块后,使用很长时间了,一切正常了.

还有二个问题:我们想用一种数显表可以装在电柜外面显示主机电流,转速,请推荐一些表,以及怎样实现.误差尽量少点.我们没有这方面的经验.:还有一个主电机的温度保护问题,590+有这个功能,TH1,TH2接热敏电阻,请问用多大的电阻合适,有知道型号的吗?请告知。谢谢>

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2008-05-04 15:49:26
129楼

主机电流显示你用A9口,转速显示用A8口,表的型号只要对应如下:表的输入都是DC10V,显示都要可调整的,要注意电流输出口是10V对应200%的电流,市场上比较好的表比如托克的,东崎的表,都可以,价格也不贵,但是一定要买量程显示可调的那种,至于电机的温度保护,你就选择PT100的测温就可以

胡 明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2008-05-04 20:50:34
130楼

周工:10V对应200%电流怎样理解?需要在面板上面设定吗。

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2008-05-04 21:11:42
131楼
楼主我支持你,同行都应互相帮助。

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2008-05-06 10:37:05
132楼
10V对应200%产意思是:当A9输出10V的时候代表2倍的额定电流,所以我们在选择表的时候要注意这一点,买指针表的时候一定要注意表盘的量程一定是两倍的显示,打个比方,我们设定的电流是100A,那么在选择表的型号如下:输入DC10V,表盘显示指示为0到200A.如果采用在电枢上面加装一个分流器,这样取过来的电流更能准确的反应电机的实际动态电流,例:选择75MV/100A 分流器,对应配上输入为75MV,量程为100A的表就可以了。

electrical

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2006年9月05日
发表于:2008-05-06 10:40:23
133楼
楼主我支持你,同行都应互相帮助。

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2008-05-06 10:47:17
134楼

好久没有讲技术问题了,现在将本人多年来做590扩容及做西门子6RA70的扩容经验分享及讨论,希望同行的朋友一起来讨论及支持。首先讲讲590的扩容:

590的扩容相对比较简单,对应说明书后面的脉冲触发回路设计好功率部分,再把电源板上面的脉冲线路相应接上,记住K极和G极一定不能接错,否则要出大问题的。在改装功率部分同时要注意,主回路互感器的选择,互感器大部分是采用大互感器套小互感器的方式,采用在原装调速器的互感器上面绕线的方式。磁场采用一块二极管模块与一块可控硅模块来改装,控制回路不用改,互感器也不用更换。检测回路要注意:三相电源的检测,电枢电压的检测,同时要注意电枢电压A+和A-这两根线取样时一定不能接反,接反也会出大问题的,至少一启动会把板子和模块给爆掉!

胡 明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2007年10月09日
发表于:2008-05-07 16:52:45
135楼

各位好:我们天气热了。厂里订单多,现在决定要买一批欧陆591P配件.电源板,控制板.通讯板.IGBT模块,励磁板,整个调速器的配件吧。请有关这方面的可以联系一下,最好给我们一些见意。那些要备,那些不用,谢谢。我的邮箱:hmk126@126.com

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-05-13 15:24:02
136楼

回胡明

           你需要591 P配件,请登陆www.lanyangelec.com

 

electrical

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2006年9月05日
发表于:2008-05-15 14:30:42
137楼
回胡明

你需要591 P配件,请登陆www.lanyangelec.com

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2008-05-20 09:45:09
138楼
为四川特大地震灾害中遇难的同胞默哀,祈祷,愿生者坚强,死者安息。

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2008-05-20 09:47:17
139楼
为四川特大地震灾害中遇难的同胞默哀,祈祷,愿生者坚强,死者安息。

gongchengshi.123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年10月30日
发表于:2008-06-03 17:43:49
140楼

请大家给我发一份591p中文,英文的资料,谢谢大家,xinlekaixin@sina.com


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师