当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
非致命错误
点击:
622
| 回复:
2
工控电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:876
注册:2007年3月01日
发表于:2007-10-13 22:01:00
楼主
编译总是零错误,
下载总是出现编译错误,如需更多信息,请查看非致命错误,
那里出差错了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
北京流传
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:141帖 | 260回
年度积分:0
历史总积分:817
注册:2006年3月26日
发表于:2007-10-13 22:12:00
1楼
那好办,我的水平不高,但是对付这样的问题有自己的笨方法,把程序分成几块下载,比如说主程序单独下载,子程序和中断程序再单独下载,哪次下载后出现这样的提示就是就是那次下载的程序中的问题了,如果你逐条分析的话恐怕一时半会儿找不出来。
回复
引用
举报
工控电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:876
注册:2007年3月01日
发表于:2007-10-13 22:56:00
2楼
呵呵
经典
不过我已经找到了,用错了一个指令
回复
引用
举报