对于台安变频器世面上出现的较多的以N2系列变频器为主。在维修的这些年当中遇到台安经常出现的故障有:

1》报警OC-A故障: 一般这类机子都使用1到2年后,在现场运行一会儿,在频率上升的过程中报警OC-A,严重的一起动就报警: 此类处理的方法是:拆下变频器测量模块是否有问题,其次先不要急着打扫上面的灰尘,先做一个整机的观察,就像侦察一下现场一样的道理。这样做是为了看是否有明显烧坏的部分。容易观察出来。如果没有明显烧坏的器件,那么首先分析故障部位。所能引起此故障的故障点在那里。排除法,直接抓重点。由于此类机子是用了一段时间损坏的。所以属于自然使用损坏。不属于人为造成。问题的重点就是一定是某些器件的容量参数,发生了变化,老化所引起。
而容易老化的器件则又是电解电容比较容易老化。而容易老化的电容以驱动小电容最容易首先老化,其次是开关电源电容。首先把驱动部分的电解电容100UF/35V 更换全新的。所更换的电容容量一定要足,最好每个都用电容表测量一下,几路驱动用的容量不要相差太大,不然会容易引起驱动电压不平衡。国产的电容很多都不过关,所以每个新电容都需要用电容表测量过,挑选出合格的电容。
把6个100UF/35V电解电容更换后,还有3个47UF/35V电容也要同时一起更换。
全部更换好后,装机上电试验,看是否还出现同样故障。一般都可以排除。
如果故障依旧出现,那便是其他部分引起的。考虑到电流互感器的问题。把3个电流感器拆下来测量起参数,对比的测量看是否发生了参数变化。对于台安N2系列2.2KW   1.5 KW  3.7KW  380V  电流感器坏的也比较多的。TA25A4V 这个型号的电流感器很多容易坏。天蓝色的。它坏了之后呈现的故障是很多的。 OC  ,OC-A  ,OC-C   有时候还出现OC-S。这类现象一般都是电流感器的问题。
欢迎参加:广州变频器维修QQ群:16477750
2》报警OC-S 故障: 重点检测模块的好坏,包裹驱动的针脚。 此类报警经常遇到的就是上电就报警OC-S,大多是IGBT模块击穿损坏。大多是P 端和 U  V   W的一端击穿。
更坏全新模块,拆下光藕923 ,一定有一路,不能再用了。最好923全部换新的。如果想放心一点的话,驱动电容全部更换,为最保险的。

3》N2无显示故障:首先检测模块好坏,如果检测发现模块没有明显损坏的迹象,那就上电首先观察电源灯是否有亮,如果电源灯有亮,而引起的没有显示的话,故障一定出在开关电源部分。以3844电源IC为检查的重点。检查5脚与7脚之间是否有14V的稳定直流电压,如果电压正常又稳定,测量5脚8脚之间是否有5V的直流稳定的电压。大多都是没有5V。更换3844观看结果。 引起无显示,重点派查的器件有:开关管K1314  ,3844 , 以及3844周围的帖片器件。最后是开关电源变压器。

4》N2 0.4KW  0.75KW  220V 经常遇到很多炸大电容的:遇到这样的情况一般模块还是好的却是很少。检查模块是否是好的。如果模块还是好的,还有维修的必要,如果模块也坏了,建议买新机子。

5》雷击过的N2系列变频器:一般给雷击坏的变频器,坏的是最严重的,故障也最多。他可以从主板,到排线,然后到驱动板,到模块。都一下给你搞坏。主要是一些晶体管坏的比较多,并且从外表也看不出来有明显烧坏,用表测量大多的脚都是击穿了已经。最用意坏的是CPU。 台安N2变频器CPU也是最容易坏的。他可以引起某个脚对地短路,大多都是里面某个脚对地短路,其次他给定的驱动信号,电压不稳定也经常遇到三相不平衡输出。也有一部分是主板所引起。 
欢迎参加:广州变频器维修QQ群:16477750
 总结:对于台安N2大多出现的故障基本上都是这些了,当然在众多的机子当中,还有其他的故障,比如:过电压,低电压,ERR1 2 3 4 5 6 等等。出现的比较多的,以上面的5种情况为主吧。

 台安N2大多用的是FUJI的模块。工作还是比较稳定的,建议小功率的变频器2.2KW  3.7KW 380V 等这些,找好一点的电流感器合作厂家合作。驱动电容最好用日本的很多大牌子的电容会好一点。

这样故障率将会大大降低很多。   

欢迎一起探讨变频器维修技术:广州变频器维修QQ群:16477750[/color]



精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2007-09-25 12:29:00
1楼
总结得很不错!

王者之师——求学

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 376回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2007-09-25 15:01:00
2楼
不错,顶

316 _90

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-09-25 15:26:00
3楼
顶一下!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-09-26 10:21:00
4楼
中秋快乐啊!
俗话说:十五的月亮,十六圆。
我怎么没有看到晚上有月亮呢。

广州通济工控

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2007-09-27 10:15:00
5楼
顶,说的非常好。

梁山泊吴用

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 648回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:788
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2007-09-27 15:31:00
6楼
看来大侠台安的修的比较高!总结的不错!!!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-10-28 15:29:00
7楼
[color=#0000FF]台安变频器配件很贵。比某些日本进口变频器的配件都贵。

所以,我介绍牌子给客户用,一般都不用台安变频器。[/color]

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2007-11-05 12:08:00
8楼
你好!我这有台台安1.5KW,上电正常,给运行信号就报OC-S,请指点迷津.特感谢!

诈骗狂

  • 精华:42帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:338
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2007-11-05 16:14:00
9楼
    技术裸体化  分析的不错

广州通济工控

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:691
  • 注册:2006年9月13日
发表于:2007-11-05 20:54:00
10楼
[color=#0000FF]TO:冰雨的冷:
检查IGBT是否正常。

拆下IGBT 给P    N单独上点电压,看能否启动起来。

如果抛开IGBT可以启动也正常的话,说明模块有问题。如果抛开模块故障依旧,检查电流感器及光藕PC929    923 。[/color]

我喜欢维修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年2月04日
发表于:2009-02-04 17:44:19
11楼
N2厚膜怎么量好坏啊

0731deyu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2008年5月01日
发表于:2009-11-19 10:17:35
12楼

总结的不错,我今天就碰到一个坏TA25A4V的,不知那里有得买呀!

scgkSP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2010-07-12 20:04:13
13楼

安安N2,上电跳OC,光耦拆了一个坏的,模块拆了还是跳,换一块220V的控制板还是跳,那位指点一下,

scgkSP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2010-07-12 20:06:16
14楼

驱动板上的电容全换了,是N2,7.5KW的机器,驱动上用的是3150V,我测到驱动电压有点不平,但是应该没有关系啊,,