如何对FX2N D/A模块进行增益、偏置调节
点击:
499
| 回复:
3
l9727137
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2007年4月07日
发表于:2007-09-29 14:43:00
楼主
如何对FX2N D/A模块进行增益、偏置调节,请详细给于解答,非常感谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
l9727137
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2007年4月07日
发表于:2007-09-29 15:15:00
1楼
怎么没人回答
回复
引用
举报
河北工控1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:259
注册:2006年5月19日
发表于:2007-09-29 17:01:00
2楼
使用浮点运算,例如:增益为2,将寄存器乘2即可
回复
引用
举报
河北工控1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:259
注册:2006年5月19日
发表于:2007-09-29 17:03:00
3楼
事实上 使用浮点运算,
可以完成任何调节。