主站采用FX2N-64MR+FX0N-485ADP,从站有三个采用FX1N-24MR+FX0N-485ADP,刚安装好后运行3个多月都正常,最近突然出现只要变频器一起动,485通讯就中断,停掉变频就一切正常。把通讯线远离变频器、电机和电缆都不行,请高用指教。


楼主最近还看过



刘渊正

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2007-09-28 18:38:00
1楼
加滤波器,一切解决,电话13811253311

leelilx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2002年5月31日
发表于:2007-09-30 20:03:00
2楼
加到什么位置?127V电源能用吗?

初学者1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2007-10-25 12:56:00
3楼
专业解决谐波干扰。qq:455145298