请指点:关于SX模拟量通道
点击:
562
| 回复:
4
mcork
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2007年7月18日
发表于:2007-09-22 08:39:00
楼主
SX主机的D110、D1111是A/D信道DH0、DH1的平均值,怎样定义该信道取平均值的次数?或者它本身有默认的取平均值次数?
请各位指点,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xiao a
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 555回
年度积分:0
历史总积分:958
注册:2005年12月10日
发表于:2007-09-24 08:29:00
1楼
D1062是设置SX的信道的平均次数的。
回复
引用
举报
苦学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1034回
年度积分:2
历史总积分:2430
注册:2005年3月13日
发表于:2007-09-24 14:27:00
2楼
长来看看就有收获呀
回复
引用
举报
赵书锋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 987回
年度积分:0
历史总积分:1191
注册:2007年8月08日
发表于:2007-09-24 16:37:00
3楼
特殊寄存器
回复
引用
举报
mcork
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2007年7月18日
发表于:2007-09-27 11:07:00
4楼
谢谢!
回复