请教无功自动补偿器为何不停的循环动作不能正常工作 点击:707 | 回复:5



王俊生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年7月10日
发表于:2007-09-21 21:17:00
楼主
我有一块十路无功自动补偿器,投入自动后十路开始循还东动作,不能正常运行.



newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-09-23 23:11:00
1楼
是不是有功功率变化很大?

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-23 23:14:00
2楼
就是这样动作的,他要让每个电容都用过啊!正常的.

袁某某

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2007-09-24 20:49:00
3楼
无功自动补偿器工作原理就是这个样子的.不要担心.放心使用

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-24 21:12:00
4楼
应该这样吧,关注中

金海风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-09-25 08:50:00
5楼
给电容留放电时间