如何测温差 点击:5327 | 回复:207



临行四8

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2007-09-21 10:58:00
楼主
我手头就有电阻传感器pt100或cu50和型号相同的仪表若干没有变换器如何测温差



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-22 12:27:00
81楼
希望能对自己的图作出解释!!!

重点是学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2007-10-23 16:32:00
82楼
"保障漏率低于10E-16标准单位",请问是什么概念?

凉风又袭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 322回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:529
  • 注册:2005年3月01日
发表于:2007-10-23 16:46:00
83楼
学习下,继续讨论

重点是学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2007-10-23 16:47:00
84楼
热电偶本身就是mV的电动势,也就是说就是电压了,所以任何的检测设备都不需要给它提供电源。热电阻(和远传电阻式压力表)就需要用到检测驱动电压。
支持周公!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2007-10-23 16:54:00
85楼
汗!刘先生,图上的确是画了两个热电偶.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-23 16:58:00
86楼
楼上的说说两个热电偶的冷端和热端在那里?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2007-10-23 17:07:00
87楼
打圆圈处为热端,A,B处为冷端.C处为"温差电势"检出端

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-10-23 21:13:00
88楼
图纸是工程界的语言。元件符号都看不明白,有什么必要讨论。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-23 21:51:00
89楼

 “打圆圈处为热端,A,B处为冷端.C处为"温差电势"检出端”

1、按老翁:的意见,热电偶A的温差电势mv1,对应热端1000度与冷端的温差,应该在分度表上读出热端1000度的温度;
2、热电偶B的温差电势mv2,对应热端500度与冷端的温差,应该在分度表上读出热端500度的温度;
3、那么两个热端的温差1000-500=500度;
4、这是用两个热电偶分别检测两点的温度,然后算出温差;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-24 10:22:00
90楼
图纸是工程界的语言,元件图都不会画,为什么要参加讨论!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-24 11:13:00
91楼

  “ 打圆圈处为热端,A,B处为冷端.C处为"温差电势"检出端”

1、打圆圈处为热端,图中A,B处为冷端,应该与热端一样的画法!
2、图中A,B处为冷端,为什么写的是[b]A?mv? C[/b] ???

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-24 11:18:00
92楼

3、写的是[b]A?mv? C ???[/b],就表示热电偶的检出端;
4、如果[b]A?mv? C ???[/b]表示热电偶的检出端,那冷端又在那里???

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-24 11:25:00
93楼

5、图中文字明明写着[b]A、B、C三点的mv值温度值[/b],老翁凭什么说[b]A,B处为冷端.C处为"温差电势"检出端[/b]???

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2007-10-24 11:35:00
94楼
依工程语言,能理解.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-24 11:42:00
95楼

1、工程语言,也不可能没有“冷端”,不可能没有“冷端”的标志;
2、没有“冷端”的标志,就无法读数,就没有结果!!!


刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-25 11:41:00
96楼

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-25 11:43:00
97楼
上图是多个热电偶测温的工程图!

行言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2007-10-29 11:44:00
98楼
周公画的是两支热电偶并联测两点的温差。以B分度为例:

    热端1000℃时对应A 点的输出为 4833μ,热端500℃时对应B点的输出为1241μ,此时C点的电压值为 3592μ,对应的温度约是856℃。(实际温差是500℃,并联之后测出来的值却是856℃。)
    又例:热端为1500℃时对应的电压输出是10094μ,热端1000℃时对输出为 4833μ,此时C点的电压值为5261μ,对应的温度约是1046℃。(同样是500℃的温差,这时并联之后测出来的值却是1046℃。)
   从刘工的帖子看,他一定是有着更深的理解,但是很可怜我没搞懂。温差的分度表是怎样做出来的呢?如果按周公给出的接法好像不行,你看同样500℃的温差,输出却差很多。
   
    这样的讨论没法让人不跟进,看似一些常识性的知识里却有着怪异的思考。好在真理只有一个,争论的结果是后学者增长了知识,内行复习了功课,双赢。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-29 12:10:00
99楼

  “很可怜我没搞懂”

1、你能说出两只热电偶的冷端在那里?这不是什么深奥的道理!
2、我说图中是一个热电偶,根据是只有两个测温点,一个做冷端,一个做热端,恰好是一个热电偶;
3、如果睁眼说瞎话,那谁也无可奈何!


  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2007-10-30 09:07:00
100楼
刘先生的图是做热电偶校验的,冷端是冰点---0度.
周先生的图是两根热电偶反串测温差,冷端是A,B,C处,可以假设是在中控室的接线端子排处,而中控室是空调恒温的---25度.
从行言先生的举例中可以看出,由于热电偶的非线性,通过测C点的电压差无法准确测出温差.