如何测温差 点击:5327 | 回复:207



临行四8

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2007-09-21 10:58:00
楼主
我手头就有电阻传感器pt100或cu50和型号相同的仪表若干没有变换器如何测温差



清朝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1359回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2007-11-06 13:58:00
181楼
既然是温差
必须两个传感器才可以的.

将单个热电偶热冷端分开, 理论上是可以的, 但没有这样的产品, 也无法分开.

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2007-11-06 22:34:00
182楼
下面引用由周公在 2007-11-6 13:13:00 发表的内容:
  温度仪表是国家强制计量产品,不可马虎。
--------------------------------------------------------------------------------------------
是吗?生产了这么多年的温度仪表,我还真没在意,温度仪表也是强检产品.

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-11-06 23:13:00
183楼
你们生产了这么多年的温度仪表,不过CMC认证吗?

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2007-11-06 23:29:00
184楼
许可证是要的,原来是五年有效期,现在该三年了.

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-07 09:28:00
185楼
试验了一下两只热偶可以测温差的,待会发一个接线图上来。原来实验不成功的原因是接错线了

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-07 10:55:00
186楼
使用两只K分度值的热偶,将T1放在100度的开水中,T2放在恒温箱中,分两个步骤进行温差测量。第一:恒温箱设定恒定温度分别在40度和60度观察温度表读书分别为60.1度和39.9度。第二:将恒温箱的温度进行连续变化从90度变化到100度,温度表的读数可以从10度连续变化到0.1度

digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2007-11-07 10:58:00
187楼
群英战吕布?很是热闹啊,搬个小板凳,先占个好位置

真理总是越辩越明,提醒和我一样的外行在看这个帖子的时候千万记住找好参考资料,对照着看,千万小心别被他们带沟里去了

行言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2007-11-12 15:38:00
188楼
我实在没有勇气继续下去了,原来刘工还是一位前辈!
热电偶我确实拆了,当然并没有什么损失,事先哥几个就打赌那里没什么串着并着的,只是刘老言之凿凿,我们也是被自已的无知吓着了,拆过之后,傻笑而已。再原样装好,安到预热器上去了。
所以刘老说:“其实每一只成品热电偶,如果你拆开,它也是由多个单支电偶串并联而成;”这句话是错误的,虽然刘老还未承认。
这样的表述是容易误导后学者的,因而一定要重点强调一下。

刘老说得好:“只有无知者、无能者、虚荣者才会护其短,言过饰非,生怕丢了面子!”总之我们要把所有错误的认识厘清,尤其是在一些常识性的问题上面。人非生而知之者,且闻道有先后,术业有专攻,谁能都搞得清呢?
惑而不从师,其为惑者终不解矣。如果不本着“知之为知之,不知为不知”的治学态度,只是一昧“护短饰非”,虽然最后自已心里明白了,却搞晕了一大群人,如DIGI所说把人都带到了沟里了。这就有悖于网络论坛的普学宗旨,恐有误人害业之嫌呐。

行言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2007-11-12 15:59:00
189楼
Attn工控追求:图中所用温度表的示值是对应K型热电偶输入的吗? 如果是这样你的试验结果我有些怀疑.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-11-13 10:16:00
190楼

 帅克!只要方法对头,是可以测出准确数值的:
1、把T1单独接到显示表B上,记录读数B1;
2、再把T2单独接到显示表B上,记录读数B2;
3、最后再把T1、T2反向串接,接到显示表B上,记录读数B3;
4、记录读数B1 + 记录读数B3 = 记录读数B2;
5、这时的记录读数B3 在分度表上对应的温度为[b]温差[/b]。

yzchinaren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-11-13 10:24:00
191楼
电热阻测好了,温度要求不是很高的话

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-11-14 10:37:00
192楼
帅克仪器029-85398206:
4、记录读数B1 + 记录读数B3 = 记录读数B2;
5、这时的记录读数B3 在分度表上对应的温度为温差。
请发表你的意见!!!

lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2007-11-15 13:55:00
193楼
8000元一支热电偶, 搞笑么?
日元差不多.
B分度都没这么贵吧.

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-11-15 14:06:00
194楼
本来比较清醒,看多了自己都胡涂了

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-15 14:24:00
195楼
实际上这是个关于Pt100\Cu50测温的帖子,怎么绕到热偶上去了?还没完没了

行言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2007-11-16 09:11:00
196楼
上网搜一下沈阳宇光的电话,问一下K型热电偶400MM长耐磨型的多少钱,要是8000日元你有多少我要多少。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-11-18 17:59:00
197楼
 帅克仪器029-85398206:
4、记录读数B1 + 记录读数B3 = 记录读数B2;
5、这时的记录读数B3 在分度表上对应的温度为温差。
请发表你的意见!!!

北海若曰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2007年5月22日
发表于:2007-11-19 11:02:00
198楼
如果用单个的热电阻怎样来测试温差,我希望各位大师给我们指点一下,而且不用数显表来显示。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-11-19 11:29:00
199楼

1、把自由端作为低温端,工作端作为高温端,并用温度计测出低温端的温度;
2、在分度表上,先查出低温端的温度对应的温差电势;
3、然后再加上温差电势:
   (低温端的温度对应的温差电势+高、低温温差电势)对应的温度 = 高温端的温度
4、此时在分度表上高、低温温差电势对应的温度就是温差;

无名氏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1498
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2007-11-19 12:35:00
200楼
用测温差的数显表,两路温度信号输入做减法运算