我的问题是:增压机设备的加压后的压力为在15MPA以下不做PID调节,超过15MPA,做PID调节,利用气动旁通调节阀,是压力保持在15MPA左右;有压力检测传感器:0-25MPA;利用s7-200PID怎实现,有经验的大虾,请指教,先谢啦!急急
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
vaivai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 125回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2008年8月13日
发表于:2009-12-28 14:04:22
1楼
建议在14.5MPA就开始PID
用西门子S7-200的自整定PID方式就可以了。