s7-200PID问题 点击:526 | 回复:1



挖掘机

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2007-09-17 21:29:00
楼主
我的问题是:增压机设备的加压后的压力为在15MPA以下不做PID调节,超过15MPA,做PID调节,利用气动旁通调节阀,是压力保持在15MPA左右;有压力检测传感器:0-25MPA;利用s7-200PID怎实现,有经验的大虾,请指教,先谢啦!急急



vaivai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2008年8月13日
发表于:2009-12-28 14:04:22
1楼

建议在14.5MPA就开始PID

用西门子S7-200的自整定PID方式就可以了。