各位同仁:
我做报表为每小时记录一次数据,每天8:00打印一次,在生成报表也下装后,我在configuration中的scheduler中添加F BKHRPT -nREPORT1 -F -P ,后面的设置为START METHOD:DAILY;START TIME:08:00;可是不打印,是不是还需要在其他地方进行设置啊?还是我在configuration中的scheduler中语句不正确,请各位师傅给予指点,本人刚刚加入仪表行业不长时间,希望给为前辈给予帮助,谢谢!!!houyunyan@126.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
今夜无眠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:318
注册:2005年3月08日
发表于:2008-03-17 09:40:00
1楼
我也很想知道 求高人解答
回复
引用
举报
小菜一朵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2006年5月11日
发表于:2008-03-28 14:40:00
2楼
回复
引用
举报
小菜一朵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2006年5月11日
发表于:2008-03-28 14:42:00
3楼
F BKHRPT -n文件名 -tNOW -Z文件名 -f -p
回复
引用
举报
张彦生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2006年9月23日
发表于:2010-01-18 20:49:39
4楼
少了个-tNOW,而且NOW必须是大写