直流调速DCS400求教! 点击:1235 | 回复:6



电气刚上路

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 452回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:745
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2007-09-14 13:32:00
楼主
现在有一台ABB直流传动系统DCS400带一台直流电机带测速电机反馈的,所有的参数设置没有问题,因为我们已经用了将近一年的时间。直流电机转速是通过电位器调节的,现在出现了一个问题,电机的电枢电压在0-350V之间能稳定运行,超过350V即使电位器给定不变,电枢电压也会一直上升超过额定电压440V,到底达多少能稳定没敢试,我怀疑是测速电机出现问题,各位大哥认为是不是这样??我该怎么检查?



caosun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2007-09-14 13:59:00
1楼
你把它改为电枢电压反馈.看一下在350V以上运行能否稳定.
  如能稳定,就是测速机有问题.

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2007-09-14 15:23:00
2楼
看看是否在弱磁状态.

电气刚上路

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 452回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:745
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2007-09-15 08:27:00
3楼
我已经检测过了,电机在电枢电压反馈时速度能平稳在500r/min,而此时测速电机的电压输是平稳的,但是DCS400装置5.06模拟测速机反馈的实际转速在404-436之间波动,调整了电位器后显示最高能达到500 r/min,波动还有30-50r/min,能不能有什么办法消除这个波动?还是DCS400有什么元件坏了?

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2007-09-17 11:01:00
4楼
你的速度环没调节好.重新调节PI参数

电气刚上路

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 452回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:745
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2007-09-18 10:33:00
5楼
我做了电枢电流自整定、励磁电流自整定,但是整定后还是原样!会不会是DCS400装置里面的测速环出现问题呢?要是是这样,最简单的检查方法是什么?

lmx43164

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-09-18 09:52:15
6楼

我们单位出过同样问题,就是只能达到满压点,到弱磁点无法弱磁,速度上不去,电枢电压升高超过额定电压就跳闸了!问题就是测速光电编码器的问题,测速不准了,换一个就oK了 ,如果有外接测速计你可以实际测量一下转速的.至于速度波动,那还是参数需要动一动啦,这个我不在行,还是新手


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师