现在各种电器的总功率是2KW,需延时30min以上,我想选用山特UPS,该选用多少KVA的呢?
我现在这样计算对不?
6KVA*0.5*0.7=2.1KVA.h
其中:0.7为功率因数;
0.5为半个小时;
小弟我是新手,请各位多多帮忙,不胜感激!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2007-09-13 23:24:00
1楼
对
6KVA*0.5H*0.7(KW/KVA)=2.1KW.H
为留有余量.选6KVA大一些的.