当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
微动开关或限位开关替代接近开关
点击:
721
| 回复:
3
羊狗狗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2007年8月30日
发表于:2007-09-05 20:08:00
楼主
本人才接触DCS不久,有一个问题要请教同行,我公司现有一套全液体空分设备,阀门的位置检测总共用了28只接近开关,广东东崎的产品,此接近开关我们的采购价格是每只100个大洋(含税),每年光换接近开关的费用就达好几千元,为了节约生产成本,现考虑将接近开关更换成微动开关或者是限位开关(注:单从安全和防爆角度来说是不允许的),控制系统用的是浙大中控的DCS,卡件用的是SP363触点型开关量输入卡,电源电压DC24V,卡件内部设计有光电偶合隔离电路.我想问问同行们,这样改行不行?是否需要另加限流电阻?这样改对卡件和DCS控制系统是否有影响?能否在微动开关上再加一个LED作为阀门的状态显示?以方便现场巡检!望同行们给参考参考,提提意见和看法,本人在此先谢谢啦!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
羊狗狗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2007年8月30日
发表于:2007-09-05 20:09:00
1楼
回复
引用
举报
cdust
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1817回
年度积分:0
历史总积分:2396
注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-05 20:24:00
2楼
他们的接近开关怎么做的,怎么这么容易坏,建议换牌子.
回复
引用
举报
西域随风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2007年4月20日
发表于:2007-09-07 13:54:00
3楼
keyi de
回复