最近网络经常出现通讯错误,把线缆拨了再插了N次,仍然没有解决问题。钻进主程序里调了N天,仍然无法解决。
公司通过合作渠道联系到德国SOFTING公司,利用其PROFIBUS诊断工具做了一次各条线的全面检测,发现其功能还非常强,半小时就把我们花了几天都没找出来的问题解决了。
以下是情况分析,给大家提供一个参考:
经检查发现,35、40站点的接线头螺丝未拧紧。2站点的铜线受损。
这是折腾了我们长达半年之久的一条网络,明明知道有错误,但就是找不到原因,倒是也不影响生产,就一直这么将就着用。
通过此工具之后,发现波特率不匹配(有点丢人哈)。
再看一条好的网络
个人感觉此工具非常直观,非常适合现场使用,只是英文版的软件,咱英文底子太差。