变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2009-08-02 22:41:23
3901楼
裘工您好  ABB140  1.5KW送电就报FL 17故障,模拟输入超过范围,可是我什么都没有接 啊,麻烦给指点迷津,谢谢

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2009-08-02 22:44:21
3902楼
裘工您好 ABB140 1.5KW送电就报FL 17故障,模拟输入超过范围,可是我除了电源外什么都没有接 啊,,麻烦给指点迷津,谢谢

回复本条

    

搞电气的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:276
  • 历史总积分:533
  • 注册:2003年10月02日
发表于:2009-08-02 23:09:17
3903楼
你好裘工,有一台富士G11 3.7KW的变频,在车间一上电报减速时过流。用在其它车间很正常,如何修理?

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:106帖 | 641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2009-08-03 08:41:39
3904楼
裘工,富士G9 37KW上电报EER7,是怎么回事,该从哪里入手?

回复本条

    

zzying1027

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2008年4月30日
发表于:2009-08-04 17:54:40
3905楼
多谢裘工,上一次的不吝赐教,我这里有一台安V2-11KW的变频器,带空载电机正常运行,测量P~R端电压只有24V,输出电压正常380V,这好像不正常,请问哪的故障,谢谢

回复本条

    

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2009-08-04 20:50:31
3906楼
裘工,汇川MD300  5.5KW上电带小电机没问题,一到现场就ERR14,什么问题,说明书上ERR14是温度过高,可风机都是好的,变频器也不热,很是头痛,家里有两台都是这样,

回复本条

    

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2009-08-05 14:25:42
3907楼
谢谢裘工         

回复本条

    

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2009-08-05 16:49:25
3908楼
裘工,汇川MD300 5.5KW上电带小电机没问题,一到现场就ERR14,什么问题,说明书上ERR14是温度过高,可风机都是好的,变频器也不热,很是头痛,家里有两台都是这样

回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2009-08-05 18:09:52
3909楼
裘工!!有科姆龙KV1000 的说明书吗 能帮我发份吗751694391@qq.com

回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2009-08-05 18:11:15
3910楼

裘工!!有科姆龙KV1000 的说明书吗 能帮我发份吗751694391@qq.com

回复本条

    

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2009-08-06 11:20:21
3911楼

怎么看不到裘工上线呢,?裘工快些来解决问题吧!

回复本条

    

janwit

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2009-08-06 11:33:45
3912楼
你好,我有一台POSIDYN SDS 4000 伺服驱动器,现在报inh代码,请问这是什么故障

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-06 12:16:03
3913楼
LNZYC :你好,富士的变频器出现这个故障情况,如果是智能模块的有可能是模块坏了的,也有可能是电压检测反馈回路有问题,也有可能是主板坏了的,这是富士机的通病,论坛上有好多这个故障的记录,你查下

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-06 12:22:28
3914楼
chenleqiu :你好,这种软故障难找故障点,相当难搞,死机原因有好多,开关电源为主板的供电有问题,或主板本身有问题,也会这样,之前一个月死一次机,现在一天死三次,说明问题严重起来了,你拆开查下,有没有能发现鼓包坏了的电解电容,,,,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-06 12:24:13
3915楼
华盛顿 :你好,有这个说明书,有好多本,你给个地址,我给你发

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-06 12:26:48
3916楼
  回复 一手 :你好,参数问题或主板问题,恢复出厂值试机
 

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-06 12:35:37
3917楼
搞电气的 :这种事很可能是变频器没问题,旁边有信号干扰源?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-06 12:39:38
3918楼
wyy_wh :你好,参数是否有问题?这种问题还是直接找汇川厂家来的好

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-06 12:45:57
3919楼
 回复 孜 :你好,检查下变频器同电机的连接电缆,是否有松动的?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-06 12:47:21
3920楼
janwit :你好,没有这个伺服的说明书,也没修过这个,不好意思啊

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师