   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



牛牛不牛

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2009-08-24 17:09:09
3981楼

裘工,安邦信的G9,设备以前带3.7KW的电机OK,前天出现开机GF报警,手册上说是输出端有绝缘变差情况。查了电机和电缆,都没有问题。现在拆下变频器单独带3.7KW另外个好电机同样报GF,但是带1.1\1.5\2.6KW都能正常运行。

空载测量输出电压平衡,带2.6KW(2个电机一起带)测量电压也平衡
不知道从哪下手了,请指教!

回复本条

    

TigerXC _37

  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2009-08-25 08:06:16
3982楼
裘老师您好,我看到许多报电流故障的您都建议换一下驱动光耦,我不知为什么?是因为驱动光耦造成上下桥臂有同时导通的可能吗?

回复本条

    

修人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2009-08-25 09:19:11
3983楼
裘工,你好!我还有台春日变频器45KW运行输出电流为20A,而变频器显示为80A,并跳过载保护。请问裘工这类故障是主板的问题还是霍尔传感器的问题?????????

回复本条

    

马志刚1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月16日
发表于:2009-08-25 11:25:40
3984楼

裘工:变频器上的驱动电阻大约20K的电阻起什么作用

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2009-08-25 21:56:28
3985楼
裘工 您好,各位朋友好:  请问ABB  ACS510   4KW  有一个用石棉包裹的,标号为R139的电阻值是多少?  还有与它相连的标号为R26的电阻值是多少?谢谢啊

回复本条

    

simon72

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年4月09日
发表于:2009-08-26 00:26:57
3986楼

老裘,你好!请告诉我,科比F4 电梯用变频器的直流电压检测电路在哪个板子的哪个位置?

回复本条

    

马志刚1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月16日
发表于:2009-08-26 08:56:06
3987楼

裘工:我的问题老多了,1变频器选取漏电保护器应怎样选2驱动光耦A3120我想把他的检测信号屏蔽怎样做

回复本条

    

马志刚1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月16日
发表于:2009-08-26 08:57:46
3988楼
裘工:我的问题老多了,1变频器选取漏电保护器应怎样选2驱动光耦A3120我想把他的检测信号屏蔽怎样做

回复本条

    

马志刚1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月16日
发表于:2009-08-26 08:58:05
3989楼
裘工:变频器上的驱动电阻大约20K的电阻起什么作用

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:106帖 | 641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1354
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2009-08-27 17:07:34
3990楼

裘工,ATV31 2.2KW两台都报欠压,测P+,P-为520多,变频器自已测的是0V,请问如何下手,多谢!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-28 20:22:16
3991楼
牛牛不牛 黄冈电控 :你好,驱动电解电容全换试一下
 
 

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-28 20:31:35
3992楼
TigerXC wxc1688 :你好,许多报电流故障的您都建议换一下驱动光耦?   你可能理解错了吧,三菱的机空载启动即报E.OC1故障,换下驱动光偶A3120,有的机故障就好了的,E.OC1相当是短路过电流,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-28 20:34:44
3993楼
孜 yangjiyao :你好,电压检测取样电阻有坏了的,你查下,从DC端取样的
 

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-28 20:52:41
3994楼
马志刚1 :你好,1.变频器前端不能用漏电保护器,2.驱动光耦A3120我想把他的检测信号屏蔽,没做过,没必要这么做,.3.20K电阻在驱动什么位置?
 

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-08-28 21:01:13
3995楼
hwb5501417 :你好,这个你可以这样试,频率设为0,你起动变频器,看面板显示的电流有多大,不要接电机,如果是0.1A,则可以说不是电流传感器的问题,反之,则有可能是电流传感器的问题,查换电流检测运放,主板上也要换以,最后主板CPU内问题也有可能,总之是电流检测的问题

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2009-08-28 22:21:46
3996楼

裘工 您好,各位朋友好: 请问ABB ACS510 4KW 有一个用石棉包裹的,标号为R139的电阻值是多少? 还有与它相连的标号为R26的电阻值是多少?谢谢啊

西门子430   75千瓦机器上有一三只脚的的, 标记为siemens   2X6K   TA  636969是何东东。  拜谢了

回复本条

    

初学者123 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2009年5月13日
发表于:2009-08-29 08:36:30
3997楼

裘共你好:“我这里有一台富士5000G9S3.7KW变频器无显示测得5v 端电压是2v.10v端电压是6.8v请求帮助。

回复本条

    

马志刚1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月16日
发表于:2009-08-29 11:54:40
3998楼

裘工你好我说的20K电阻是并联在稳压管两端的

回复本条

    

博讯电器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2009-08-29 12:36:37
3999楼

光耦hp-4503内部的电路结构图是什么样的?

回复本条

    

沈明 _80

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年6月14日
发表于:2009-08-29 20:21:42
4000楼

裘共你好:我想问一下,西门子触摸屏触摸位置不对,如何调整,先在这里谢了

 

回复本条

    