变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-07-16 11:50:08
3841楼
不大说话 :你好,ABACS800用外控很简简单单的啊,面板就可以选择的啊,不过要开环拖电机 ,则99号参数,99-01,02,03,04,05,,,子参数要设定才可以,不明白可以查前面,已有详述

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-07-16 11:54:52
3842楼
wyy_wh:你好,士林变频SH-040-15K-V驱动处稳压管是多少V的?请指教。
没有这个板子,你从好的这几路拆一个下来打下耐压不就得了吗

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-07-16 11:58:47
3843楼
小若:你好,93的都差不多的吧,Cam_Designer的说明书没见过,不好意思,网上找下

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-07-16 12:04:25
3844楼
列兵巴顿:你好,施耐德atv58f15kw已启动就飞车,转速失控,是控制板还是主板的问题,与inc001108有关系吗。换主板试下,没碰到过,只能试了后才知道是主板还是电源驱动板的问题,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-07-16 12:09:22
3845楼

zhuhong163 :你好,施耐德ATV61一上电就显示有阻抗短路是咋回事啊 ?

                   模块是否已坏?详细点,好吧

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-07-16 12:14:10
3846楼
wyy_wh :你好,康沃CVF-G2-4T0022C上的模块MUBW30-12A6K是多少电压多少电流的?问别人说是30A1200V的,2.2KW上怎么用这么大的电流呢,我用P080A可以替代吗?2.2KW/380V的机10A电流,模块1200V耐压,P080A是15A,1200V耐压,可以代用

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-07-16 12:17:19
3847楼
马志刚:你好,伟创的变频器报ERR3是电流检测故障,主板是新的,霍尔拆掉了,电流检测芯片换了,各电阻阻值都量了都对,它应该是哪里的故障啊
主板是新的,你核对下参数,电流设定是否对?

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2009-07-17 12:42:49
3848楼

裘工:伟创的机子出现ERR3是上电就报,是电源板的故障可是就是查不到,电流设定是对的

回复本条

    

初学者88102359

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年4月26日
发表于:2009-07-17 14:42:13
3849楼

裘工,西门子 M420   5.5KW 上电报警F001时电流检测部分出问题了吗?怎么处理 

 

回复本条

    

abge

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年3月31日
发表于:2009-07-17 15:30:51
3850楼

请教,台达1.5千瓦变频器运转一会后报警,再上电不显示,控制端子有电源。甚摸故障,望指教。

回复本条

    

中原龙 _40

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1291
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2009-07-17 16:02:23
3851楼

学习中                       

回复本条

    

zyong1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2009-07-17 20:33:33
3852楼
裘工!你好!接触过士林SQ系列的变频器吗?我有一台55KW的通电显示直流母线断开。因该是电压检测部分吧但我不知道在哪?

回复本条

    

zhouxianchun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年7月06日
发表于:2009-07-17 21:04:50
3853楼
请问        三菱F740 变频器 用在恒压供水系统中 PID 功能中有休眠参数 其中休眠结束参数 P577 的数值如何设定 ? 说明书说设定数值为 :偏差(=目标值-测量值) . 设定范围为900-1100% 如设定 1100%代表什么 900%代表什么 如目标值为30% 想在实际测量值为10% 时结束休眠. P577应该如何设定数值?

回复本条

    

rlz555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2009-07-18 08:48:59
3854楼
裘工:您好!我是刚接触变频器不久,最近有两台伦茨伺服控制器E82EV113-4C、EVS9325-ES,变频器有面板可以看得见参数,私服怎么调试?需要具备哪些条件?能否发个说明书RLZ555@163.COM,谢谢!!!

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2009-07-18 19:01:45
3855楼
 裘工:您好!三菱F700变频器您应该比较熟悉吧,请问700各相动静态电压正常,但接电机输出一跳一跳好象保护动作一样,但没有报警,这是什么原因呀?

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年1月26日
发表于:2009-07-18 20:24:44
3856楼

 东元7200MA最大频率只能设定50.进入Sn-03设定为00,再进入Cn-02仍然不能设定,请问各位大师

还有什么方法能解决这个问题?         谢谢大伙!

回复本条

    

zlwanqq

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2009-07-21 10:16:42
3857楼
回复内容:
对:ksxjg 关于

 东元7200MA最大频率只能设定50.进入Sn-03设定为00,再进入Cn-02仍然不能设定,请问各位大师

还有什么方法能解决这个问题?         谢谢大伙!

内容的回复:

我也遇到同样的问题,经过仔细消化说明书,应该是sn-02参数限制。将其改设为03时,最高频率应该可以上到72Hz。

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年7月29日
发表于:2009-07-22 15:07:57
3858楼
裘工:你好请问ABB510驱动电路上桥和下桥是怎么供电的

回复本条

    

zhrich

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2007年4月21日
发表于:2009-07-22 21:27:45
3859楼
裘工,您好,有个OMRON-UP04伺服控制器上电显示CPFOO,并听不到继电器吸合的声音,(正常下无论是报警还是正常都应听到吸合声)调换驱动及电源板老样,是不是CPU坏了?另我测另台同型号的机器驱动输出端U,V,W电压,分别是UV-57V,V W67V, W U 67V,在电机空载下测的,没发现抖动现象,据理论应三相不平衡会抖动才对呀,这怎么回事?谢谢

回复本条

    

风之影847156904

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-07-23 13:42:42
3860楼
裘工,你好!我有台松下VF-8X  7.5KW变频器,比人设了密码。现在不能更改参数。不知你有什么办法更改参数,或者有万能密码?多谢!(变频器参数一定要更改才能使用)

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师