关于PROFIBUS通讯"时通时断"的问题?急! 点击:1249 | 回复:9



菜鸟st

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2007-08-31 17:16:00
楼主
我的问题和标题为[b]“关于PROFIBUS总线的一个初级问题!”[/b]提到的情况有些类似——我用的是西门子700站,挂了一个离700站有250米远的DANIEL流量计算机站(可以显示所监控管道的温度、压力瞬时流量和累计流量),选用的是PROFIBUS专用电缆,阻值不清楚,线内的红线和绿线均没有跟屏蔽线短接,两根线之间也没有短路,但是只有流量计算器上显示正确,而通过协议转换传输到计算机上时,只有瞬时流量一直保持正确显示,而温度、压力及累计流量,有时数值能正确显示,有时却变为“0”(不规则变化)。

希望高手能给予指点!小弟在此深表谢意!!!!



菜鸟st

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2007-08-31 17:44:00
1楼
一心急,把S7-400写成700了。。晕了~~

还请高手们指点一下啊!!!谢谢!!

菜鸟st

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2007-09-01 10:28:00
2楼
谁能帮帮忙??

小杨121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2007-09-01 18:05:00
3楼
你的距离是不是过长了点了啊>?

参考一下网友发的那个DP总线的问题解答啊>??
>>>>  http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=330617

菜鸟st

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2007-09-03 17:15:00
4楼
问题是两个流量计算器是串起来的,即A连接到B,再接到Profibus协议转换器上,A上的温度、压力瞬时流量和累计流量有时归零,但是B却没有任何问题,真是郁闷啊!!!

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2007-09-04 10:57:00
5楼
速率是多少,先降低速度看看;确认是速度的话,建议增加一个RS485的中继器

菜鸟st

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2007-09-04 13:56:00
6楼
谢谢两位好心的朋友指点,我试试。

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2007-09-04 14:26:00
7楼
一般多为接地不正确或接地电阻过大。

菜鸟st

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年8月31日
发表于:2007-09-05 07:18:00
8楼
谢谢!!!

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-09-05 10:18:00
9楼
1,首先用变量表监控相应变量是否有变化
2.降低相应通讯速率试试,是的,这么远的距离,建议加个中继器
3,做好屏蔽处理