(梭式窑控制系统中)多台PLC的CANBUS通讯 点击:1551 | 回复:9



pdc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2007-08-28 17:30:00
楼主

一个工程的CAN通讯
梭式窑CAN网络设置表

1#站CAN网络表
主站写给从站内容 主站读取从站内容
主站 从站 内容 主站 从站 内容
D 400 D6000 T1#设定 D200 D 6003 T1#温度
D 401 D6001 T1#P参数 D201 D 6004 T1#开度
D 402 D6002 T1#I参数 D202 D 6005 T2#温度
D 403 D6006 T1#上限 D203 D 6009 T2#开度
D 404 D6007 T1#下限 D204 D 6010 T3#温度
D 405 D6008 T2#设定 D205 D 6011 T3#开度
D 406 D6012 T2#P参数 D206 D 6015 T4#温度
D 407 D6013 T2#I参数 D207 D 6016 T4#开度
D 408 D6014 T2#上限 D208 D 6017 熄火报警
D 409 D6018 T2#下限
D 410 D6019 T3#设定
D 411 D6020 T3#P参数
D 412 D6024 T3#I参数
D 413 D6025 T3#上限
D 414 D6026 T3#下限
D 415 D6030 T4#设定
D 416 D6031 T4#P参数
D 417 D6032 T4#I参数
D 418 D6036 T4#上限
D 419 D6037 T4#下限
D 420 D6038 手/自动/升/降温
D 421 D6042 T1#开度设定
D 422 D6043 T2#开度设定
D 423 D6044 T3#开度设定
D 424 D6048 T4#开度设定
D 425 D6049 脉冲周期
D 426 D6050






2#站CAN网络表
主站写给从站内容 主站读取从站内容
主站 从站 内容 主站 从站 内容
D 427 D6000 T5#设定 D209 D 6003 T5#温度
D 428 D6001 T5#P参数 D210 D 6004 T5#开度
D 429 D6002 T5#I参数 D211 D 6005 T6#温度
D 430 D6006 T5#上限 D212 D 6009 T6#开度
D 431 D6007 T5#下限 D213 D 6010 T7#温度
D 432 D6008 T6#设定 D214 D 6011 T7#开度
D 433 D6012 T6#P参数 D215 D 6015 T8#温度
D 434 D6013 T6#I参数 D216 D 6016 T8#开度
D 435 D6014 T6#上限 D217 D 6017 熄火报警
D 436 D6018 T6#下限
D 437 D6019 T7#设定
D 438 D6020 T7#P参数
D 439 D6024 T7#I参数
D 440 D6025 T7#上限
D 441 D6026 T7#下限
D 442 D6030 T8#设定
D 443 D6031 T8#P参数
D 444 D6032 T8#I参数
D 445 D6036 T8#上限
D 446 D6037 T8#下限
D 447 D6038 手/自动/升/降温
D 448 D6042 T5#开度设定
D 449 D6043 T6#开度设定
D 450 D6044 T7#开度设定
D 451 D6048 T8#开度设定
D 452 D6049 脉冲周期
D 453 D6050







3#站CAN网络表
主站写给从站内容 主站读取从站内容
主站 从站 内容 主站 从站 内容
D 454 D6000 T9#设定 D218 D 6003 T9#温度
D 455 D6001 T9#P参数 D219 D 6004 T9#开度
D 456 D6002 T9#I参数 D220 D 6005 T10#温度
D 457 D6006 T9#上限 D221 D 6009 T10#开度
D 458 D6007 T9#下限 D222 D 6010 T11#温度
D 459 D6008 T10#设定 D223 D 6011 T11#开度
D 460 D6012 T10#P参数 D224 D 6015 T12#温度
D 461 D6013 T10#I参数 D225 D 6016 T12#开度
D 462 D6014 T10#上限 D226 D 6017 熄火报警
D 463 D6018 T10#下限
D 464 D6019 T11#设定
D 465 D6020 T11#P参数
D 466 D6024 T11#I参数
D 467 D6025 T11#上限
D 468 D6026 T11#下限
D 469 D6030 T12#设定
D 470 D6031 T12#P参数
D 471 D6032 T12#I参数
D 472 D6036 T12#上限
D 473 D6037 T12#下限
D 474 D6038 手/自动/升/降温
D 475 D6042 T9#开度设定
D 476 D6043 T10#开度设定
D 477 D6044 T11#开度设定
D 478 D6048 T12#开度设定
D 479 D6049 脉冲周期
D 480 D6050







4#站CAN网络表
主站写给从站内容 主站读取从站内容
主站 从站 内容 主站 从站 内容
D 481 D6000 T13#设定 D227 D 6003 T13#温度
D 482 D6001 T13#P参数 D228 D 6004 T13#开度
D 483 D6002 T13#I参数 D229 D 6005 T14#温度
D 484 D6006 T13#上限 D230 D 6009 T14#开度
D 485 D6007 T13#下限 D231 D 6010 T15#温度
D 486 D6008 T14#设定 D232 D 6011 T15#开度
D 487 D6012 T14#P参数 D233 D 6015 T16#温度
D 488 D6013 T14#I参数 D234 D 6016 T16#开度
D 489 D6014 T14#上限 D235 D 6017 熄火报警
D 490 D6018 T14#下限
D 491 D6019 T15#设定
D 492 D6020 T15#P参数
D 493 D6024 T15#I参数
D 494 D6025 T15#上限
D 495 D6026 T15#下限
D 496 D6030 T16#设定
D 497 D6031 T16#P参数



QQ65

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2007-08-30 17:28:00
1楼
有必要写一下简介,介绍系统的构成,可以传些系统图片.
你是窑炉控制的专家,相信你越做越杰出.

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-08-30 19:05:00
2楼
在这个论坛 一看到CAN,就知道是科威人在发帖

pdc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2007-08-31 17:00:00
3楼
 TO:死亡骑士。 在这个论坛 一看到CAN,就知道是科威人在发帖
不要太武断。我只是科威的客户。

pdc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2007-08-31 17:21:00
4楼

  本人是做窑炉控制,以前用浙大的DCS做,现在都用PLC加组态软件。
  说实话PLC的通讯做好了和DCS也没有很大的区别了,再说我们的点数不是很大也没必要用DCS了,DCS的中文意思也就是集散控制系统,就是集中管理分散控制。
  国产PLC和进口的肯定是有一定的距离的,可是在模拟量方面的性价比不如国产,因为进口模拟量模块比主机不便宜。
   国产PLC有很多厂做模拟量输入的PLC可能都做的不错,我们因为是地利所以选了威的PLC,并不是象死亡骑士说的“就知道是科威人在发帖”不知你死亡骑士的PLC是什么牌子,推荐下只要好用我还是一样用的。我的电子邮箱:pengche5645@sina.com

龙村人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2007-09-07 16:14:00
5楼
 TO:死亡骑士
    现在用科威的PLC客户还比较多,纠正你的一个说法:
    在这个论坛里面一看到CAN,就知道是科威的或者科威的客户在发贴。
   当然,也感谢你对科威如此的关心。

pdc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2007-09-08 08:28:00
6楼

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2007-09-08 09:30:00
7楼
如果点数多的话,我们又专业的智能多回路、模块化过程PID控制器可供选择 美国红狮推出的新型智能、模块化的PID控制器,连续两年获得了美国《控制与设计》杂志读者投票最受欢迎奖。该模块特点如下:   主模块下扩展16个功能模块,主模块起到通讯和数据备份功能,功能模块品种丰富,可按需要选择。 标准主模块具有:RS232/RS485通讯口,以及以太网接口;超级主模块不仅具有标准模块的功能,同时还具有虚拟的人机界面功能,数据记录功能(配CF卡插槽),通讯接口以及编程口同第三代人机界面。   •只需几分钟,而非几小时就能用Red Lion 的模块建立PID控制系统   •独立于PLC之外的精确,强大PID控制器   •点击拖动预置的各型号PLC驱动程序,即可实现其和PLC之间的通讯,而不用另编协议   •提供各种不同类型的模块:单路PID,双路PID,TC,RTD,电流,电压,以及数字量输入输出模块   •基于windows的 软件,快速方便地设置参数   •提供RS232,RS422/485,和TCP/IP 以太网接口   •更换时,即插式模块,主机能自动识别   •增加PID回路时,仅需增加模块   •DIN 导轨安装 该套产品的功能还不止这些,欢迎垂询!
Profubus-DP通讯
CANopen通讯
内置虚拟的人机界面功能
整套模块图示

genmei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2008年2月23日
发表于:2010-01-14 21:59:07
8楼

我是个新手,科威PLC的CAN 设置真的很难吗?我这里有主程序,和从站程序(也就是模拟量)哪位大侠可以帮忙写一下主站到从站,及从站到主站的CAN网络表,我付费用,谢谢!0510-82669099,李先生,

zbgaoha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2014年2月24日
发表于:2016-01-22 15:59:09
9楼

山东锆铪耐火材料科技有限公司高温梭式窑建设项目,公司已审批完成。根据施工进度需要,现拟对该项目设备进行采购。
招标设备名称:22m3、1780℃梭式窑,技术要求详见《技术标要求及规范》。请登录我公司官网资料中心自行下载。联系电话18653351366