当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
S7-300PID控制怎么没有输出呢
点击:
3027
| 回复:
15
将米
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年11月15日
发表于:2007-08-21 17:02:00
楼主
我在西门子300中OB35中调用FB41 PID控制。我把参数3(PVPER-ON),4(P-SET),5(I-SET)都置为1,把参数10(SP-INT)和11(PV-IN)按照百分比设置。同时还把参数14(GAIN),15(TI)都给了数值。怎么没有输出。即输出参数1(LMN)和2(LMN-PER)都没有数值呢。都显示为零。为什么。请各位解答。
是不是我参数设置错误
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-22 08:53:00
1楼
把参数3,4,5都调回默认,在DB中修改参数14,15,保存下载。然后再试试,试完后请把经验分享一下,谢谢!!
回复
引用
举报
将米
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年11月15日
发表于:2007-08-22 09:46:00
2楼
照春华★秋实所说的做也没有输出。
回复
引用
举报
茗风
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:77帖 | 1272回
年度积分:0
历史总积分:5069
注册:2006年11月16日
发表于:2007-08-22 10:20:00
3楼
在线检测前面的数值都有吗?手动位没有置1吧,我刚用过,很好用啊.
回复
引用
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-22 11:34:00
4楼
还有,下载时一定要下载OB1,即使它是空程序。
回复
引用
举报
将米
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年11月15日
发表于:2007-08-22 11:47:00
5楼
我都下载了,我设置SP-INT以REAL的方式为0.36,就是总量程的36%,PV-PER直接给一个数值10000,在线检测前面的数值都有。把GAIN=5,TI为20秒。还是没有输出。谢谢你们的解答。
回复
引用
举报
将米
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年11月15日
发表于:2007-08-22 12:34:00
6楼
把手动位MAN-ON置1就是手动控制了,要又外围I/O输入控制时,要把PVPER-ON置1,但我手动输出时,LMN为0.9,LMN-PER为16进制的F9,怎么回事。应该是0.9*32748吧
回复
引用
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-22 13:08:00
7楼
LMN_PER=LMN*27648/100.手动时,LMN=MAN的值。
回复
引用
举报
发法
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2006年11月02日
发表于:2007-08-22 15:37:00
8楼
先试手动
回复
引用
举报
将米
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年11月15日
发表于:2007-08-23 08:45:00
9楼
当自动控制时,自动时,LMN_PER=LMN*27648/100,参数10,11都以百分数的形式表示,即在0-1之间,但当手动控制时,参数13MAN也只能也百分数的形式表示,LMN=MAN。也在0-1之间。那在手动时怎么样才能使MAN的数大于1呢。我把MAN给一个大于1的数,LMN-PER就为0了。怎么回事。盼高手解答。自动我已经试出来了。
回复
引用
举报
五孔钱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 120回
年度积分:0
历史总积分:194
注册:2007年8月16日
发表于:2007-08-23 21:58:00
10楼
我在实际的应用中也发生了这样的问题,没有解决
回复
引用
举报
cese118
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2007年8月30日
发表于:2007-09-03 23:56:00
11楼
背景数据块有多少建多少,不要多建
在重启动S7
我出现过这种问题,就是背景数据块建的多了,多余的这个没有使
用
回复
引用
举报
三脚猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:180帖 | 1598回
年度积分:0
历史总积分:1097
注册:2004年7月08日
发表于:2007-09-04 08:29:00
12楼
gz
回复
引用
举报
王3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2006年9月26日
发表于:2007-09-04 16:02:00
13楼
路过
回复
引用
举报
221313
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 893回
年度积分:0
历史总积分:1132
注册:2007年8月23日
发表于:2007-09-04 16:26:00
14楼
同意楼上
回复
引用
举报
songzg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:96帖 | 732回
年度积分:0
历史总积分:1884
注册:2006年11月16日
发表于:2007-09-04 18:09:00
15楼
说的不错
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请问OPCDAAUTO.DLL文件在那能...
[7466]
求S7-200模拟量转换库指令
[25721]
如何处理急停按钮?
[10548]
请教:西门子S7-200如果被设置...
[20308]
西门子PLC的几种编程语言简单...
[9145]
西门子S7-200编程软件SP9直接...
[8242]
工控TV推出“三菱PLC视频教程...
[13521]
什么是Anybus?
[11369]
(已结束)工控PLC擂台第2期--...
[8999]
松下PLC技术支持有问必答
[13800]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号